Последние сообщения

#31
Форум по ремонту плат управления / Ремонт платы Mitsubishi Heavy ...
Последний ответ от Denis_3N - 02 августа 2026, 23:19:55
Всем привет!
Вентилятор внешнего блока не крутится.
Мастера 2 дня ремонтировали - не смогли. Обойти плату для подключения напрямую не смогли (3 провода вместо 5, или наоборот).
Резюме: дело в плате.
Кто возьмётся за ремонт?
Домодедово.
#32
Ballu / Ответ на: Ошибка F1 ballu bswi...
Последний ответ от SERVICEMAN - 02 августа 2026, 08:36:35
Цитата: Marina от 01 августа 2026, 19:03:42... Ballu BCWI/in-09, 12 лет эксплуатации, после включения падает в ошибку SE. При перезапусках включается и норм работает. На следующий день первое включение снова ошибка.

...Грешу на инвертор с компрессором, слишком высокий или слишком долгий пусковой ток. При старте, напряжение на входе игбт модуля примерно 340В, при работе 280В. На выходных пинах инвертора по 143-144В ровненько...

"При старте, напряжение на входе игбт модуля примерно 340В, при работе 280В."

Должно быть наоборот.

Да, проверить и заменить ВСЕ конденсаторы.
Лучше - всю плату.
#33
Ballu / Ответ на: Ошибка F1 ballu bswi...
Последний ответ от wartandax - 02 августа 2026, 07:55:34
Это платы AUX - 5E/SE нет связи, частая проблема с этими платами, хорошо, что уже давно такие не выпускают, могут выйти в эту ошибку и через месяц работы.
Мы обычно меняли сразу, коллега в соседней ветке посоветовал просто заменить все электролиты на Nichicon, Jamicon
#34
Ballu / Ответ на: Ошибка ballu bswi 09...
Последний ответ от Marina - 01 августа 2026, 19:03:42
Здравствуйте. Подскажите пжт. Кондиционер Ballu BCWI/in-09, 12 лет эксплуатации, после включения падает в ошибку SE. При перезапусках включается и норм работает. На следующий день первое включение снова ошибка.
По одним сервис мануалам это ошибка связи между блоками, по другим ошибка теста производительности и защита внешнего блока. Подключали новый кабель между блоками - не помогло. Грешу на инвертор с компрессором, слишком высокий или слишком долгий пусковой ток. При старте, напряжение на входе игбт модуля примерно 340В, при работе 280В. На выходных пинах инвертора по 143-144В ровненько. Меняла термопасту диодного моста и инвертора, первый запуск норм, на следующий день снова ошибка. Вентилятор внешнего блока обычный АС мотор, работает норм, полагаю он не проверяется в тесте перед запуском.
Что еще проверить? Большие электролиты по высковольтке? Перезаливать прошивки?
#35
General-Fujitsu / Ответ на: AJY108LALH (тандем) ...
Последний ответ от SERVICEMAN - 01 августа 2026, 09:33:17
Норма.
Индикация с разной яркостью сегментов
14 ошибок на столе,  в порядке возрастания,
при подаче только АС230V:
Е.14.5,
Е.61.5,
Е.62.6,
Е.73.3,
Е.74.1,
Е.75.1,

Е.82.1,
Е.82.2,

Е.83.1,
Е.83.2 - CN142(3pin) - термистор 2 жидк. трубы.

Е.86.1,
Е.86.3,
Е.86.4,
Е.86.5.

#36
General-Fujitsu / Ответ на: AJY108LALH (тандем) ...
Последний ответ от SERVICEMAN - 01 августа 2026, 09:13:31
Ошибка Е83.2 - плохой контакт провода термистора в разьеме -
мамка (3,4 конт.) вылезла из посадочного места в разьеме CN142.

Тыкание мамки широкой отверткой до уровня плоскости разьема контакт не восстанавливает.
Нужна тонкая отвертка или шило, чтобы мамку загнать глубже, на 2 мм.

Дефект появился после замены компрессора,
когда пришлось снимать электронный бокс с отключением ВСЕХ разьемов.

Дефект простой, если дисплей ярко светится.
Через 10 лет яркость сегментов разная, считывание кода ошибочное (13.2).
#37
RIX / Ответ на: Не крутится вентилят...
Последний ответ от SERVICEMAN - 01 августа 2026, 08:51:18
Цитата: Алохусу от 01 августа 2026, 00:26:11Иногда гудит из-за сухого подшипника, но лопасти не крутятся. Смажьте вал с двух сторон маслом. Если помогло то отделались легким испугом. Если нет тогда мотор убит полностью.
Лучше заменить, не мучить компрессор перегревом.
#38
Цитата: Алохусу от 31 июля 2026, 23:43:16Кондиционеру 10 лет, иногда стал шуметь и хуже охлаждать. Думал, может дозаправить или заменить подушки, но мастер говорит, что ремонт обойдется в половину нового. Сколько лет еще может протянуть старый сплит, если менять только расходники, и когда экономически выгоднее купить новый?
Бренд, модель?
Китайские надо менять каждые 5 лет,
как тф.
#39
BORK / Ответ на: Кондиционер Bork - о...
Последний ответ от Алохусу - 01 августа 2026, 00:31:08
Пар и ошибка Е5 на BORK — это скорее всего, заниженное давление фреона. Утечка где-то в трассе находится. Пар идёт от переохлаждения испарителя.
#40
BORK / Ответ на: Bork AC-SHR2509 нужн...
Последний ответ от Алохусу - 01 августа 2026, 00:29:57
Попробуй поискать по маркировке на старой крыльчатке там есть код. Иногда крыльчатки взаимозаменяемы с моделями Hisense или Ballu той же мощности.