Последние сообщения

#31
Cooper & Hunter / Ответ на: Из внутреннего блока...
Последний ответ от Marina - 29 сентября 2026, 15:57:27
Проверьте или подключите для проверки новый датчик температуры испарителя внутр блока.
Этот датчик не даёт системе переморозить испаритель. Если сопротивление датчика немного "уплыло", на испарителе слишком много инея намерзает и когда компрессор останавливается, иней тает каплями на крыльчатку и разлетается в разные стороны.

И ешё, дренажка в межблочке укладывается под уклоном 1-5 градусов, об этом в любом сервис-мануале указано, чтобы конденсат сливался самотёком на улицу. Кондиционер по уровню это офк хорошо, но лучше чуть "завалить" в сторону трубок, по той же причине.

P.S. В любой непонятной ситуации надо дозаправить фреоном  :D это же как долить антифриз в радиатор  ;D  (лёгкая ирония)
#32
Cooper & Hunter / Ответ на: Сплит не запускается...
Последний ответ от wartandax - 29 сентября 2026, 14:49:21
Скоро опять придёт зима - сразу запустится, чуть-чуть осталось подождать ;D
#33
Ecoclima / Ответ на: Кондиционер Ecoclima...
Последний ответ от wartandax - 29 сентября 2026, 14:47:52
Компрессор запускается после включения тепла? Какое давление фреона?

Теплообменник прогревается? Сопротивление датчика температуры теплообменника проверяли?
#34
Ecoclima / Ответ на: Кондиционер Ecoclima...
Последний ответ от 89639055771 - 29 сентября 2026, 13:36:44
Так и стоит. Никакой ошибки не выскакивает
#35
McQuay / Ответ на: Не включается внешни...
Последний ответ от Тараска - 29 сентября 2026, 12:52:40
Раз компрессор напрямую крутится, то железо живо.
Значит, плата наружки не даёт команду: нет сигнала с внутреннего блока или срабатывает защита. Проверьте межблочный кабель, датчики и аварийные цепи. Начните со связи между блоками и кодов ошибок на пульте.
#36
Cooper & Hunter / Ответ на: Из внутреннего блока...
Последний ответ от Тараска - 29 сентября 2026, 12:51:54
Капать внутрь — это не относится к норме, мастер тут просто отмазался. Раз дренаж и заправка в порядке, смотрите испаритель: грязный, замёрзший или наклонён.
Ещё стоит проверить, не сбит ли отвод конденсата, и скорость вентилятора на малых оборотах капли сдувает. Плата и клапан тут ни при чём. Снимите корпус и гляньте, как вода стекает.
#37
Cooper & Hunter / Ответ на: Сплит не запускается...
Последний ответ от Тараска - 29 сентября 2026, 12:50:19
Цитата: Зверский от 20 августа 2026, 09:10:07Выключал на зиму на даче, теперь при включении слышен щелчок, но наружный блок молчит. На внутреннем мигает красный светодиод. Проверил автомат и клеммы все цело. Думаю, сработала защита по низкому давлению. Как сбросить ошибку без программатора?

Щелчок и красный диод — это плата стартует, но ушла в защиту.
Сбросить можно и нужно: для этого выдерните из розетки на 10-15 минут или нажмите кнопку аварийного сброса на внутреннем блоке. Но если фреон ушёл за зиму, ошибка вернётся.
И проверьте давление — без фреона он не запустится.
#38
HAIER / Ответ на: Сплит-система Haier ...
Последний ответ от Тараска - 29 сентября 2026, 12:49:10
Цитата: Aleх от 28 апреля 2015, 14:22:07Добрый день, помогите выбило ошибку Е2 , кондиционер выключился. Подскажите как отремонтировать самому.

Е2 — это, скорее всего, перегрев или датчик. Сами не лезьте, если нет опыта: можно добить компрессор. Для начала проверьте фильтры и наружный блок — не забит ли. Если чисто, нужен мастер с манометром и тестером. Ошибка сбросится сама после устранения причины. 8)
#39
HAIER / Ответ на: Haier Tundra HSU-07H...
Последний ответ от Тараска - 29 сентября 2026, 12:48:06
Цитата: Grek от 12 июня 2026, 17:17:21Кондиционер Haier Tundra HSU-07HTT03/R2, монтаж в мае этого года. И вот только сегодня заметил, что вода с дренажа не капает, а прямо вот струйкой льется. Это не нормально, как мне кажется?

Струйкой льётся — это не норма. Дренаж либо забит частично, либо трубка с уклоном перепутана, либо конденсата слишком много из-за грязи на испарителе. Проверьте, не сифонит ли трубка, продуйте дренаж. Если с монтажа не трогали то скорее засор.
#40
HAIER / Ответ на: Хайер HSU-09HRDN203 ...
Последний ответ от Тараска - 29 сентября 2026, 12:47:04
Цитата: Larry от 03 сентября 2026, 16:55:38Привет, всем! Кондиционер Хайер HSU-09HRDN203 выдает ошибку FE спустя 20 минут после запуска. Подумал на утечку. При визуальном поиске утечки масляных следов не обнаружено. При поиске утечки мыльным раствором соединений трубок места утечки не обнаружено. Инея тоже нет. Что смотреть?

FE у Haier — это не утечка, а ошибка связи или датчика. Раз мылом искали и пусто то фреон, скорее всего, в норме.
Проверьте межблочный кабель и разъёмы: окислы, перелом. Ещё гляньте датчики наружки. Начните со связи, потом датчики.