• McQuay MDS-70CR. жалюзи заклинило. 5 0 5 1

McQuay MDS-70CR. жалюзи заклинило.

Автор Пранк, 08 октября 2026, 22:57:43

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Пранк

Кассетник McQuay MDS-70CR включается, дует, но жалюзи стоят в одном положении. Привод не крутит. Шестерни или моторчик это или что еще может быть?

Ремонт кондиционеров

Крупский

На McQuay MDS-70CR жалюзи могут стоять и из-за сбитой калибровки.  ::)
Плата не видит крайнее положение и не даёт команду. Попробуйте сбросить через сервисный режим. Если не поможет разбирайте редуктор: шестерни или шаговик.

Nolkiaks

Может, дело вообще не в приводе. На кассетниках McQuay жалюзи часто блокируются, если плата не видит сигнал с пульта или датчика. Проверь, приходит ли питание на моторчик при команде. Если нет — плата или шлейф. Если да, а не крутит — моторчик или шестерни.

Алексей444

Слушай, а может, там и мотора-то нет на горизонтальных? На многих кассетниках McQuay они вручную выставляются, автоматика только вертикальные гоняет. Глянь, есть ли разъём на привод. Если нет — так и задумано. Если есть, но молчит то шлейф или драйвер на плате.

Тараска

На MDS-70CR сначала проверь, приходит ли питание на моторчик при команде с пульта. Если нет то плата или шлейф, а не механика. Если приходит, а вал стоит — разбирай редуктор, шестерни могли слизаться. Ещё глянь, не закусывает ли заслонку в корпусе.

Пранк

Цитата: Крупский от 15 октября 2026, 12:05:24На McQuay MDS-70CR жалюзи могут стоять и из-за сбитой калибровки.  ::)
Плата не видит крайнее положение и не даёт команду. Попробуйте сбросить через сервисный режим. Если не поможет разбирайте редуктор: шестерни или шаговик.
Так что делать то нужно тогда? Если разбор не даст результативности, то что смотреть дальше? Не хочется откладывать и заниматьсч сборкой и разборкой...

Ремонт кондиционеров