Daikin / Ответ на: VRV IV RXYQ16T7Y1B и...
Последний ответ от Loadrunner - 03 августа 2026, 12:35:30
Цитата: SERVICEMAN от 01 июля 2026, 12:47:41Пора бы компрессор проверить.


На компрессорах пробоя на корпус нет, сопротивления и, что самое главное, индуктивности всех обмоток одинаковы, что со значительной долей вероятности исключает как межвитковое замыкание, так и пробой на корпус.
Да и зачем их проверять, если силовая плата на него напряжение не выдает по причине того, что на нее команда от платы управления не приходит?
Вопрос, повторяю, в следующем... Знает ли кто, кроме разработчиков, последовательность работы исполнительных устройств на силовой плате? При каких условиях включается реле подачи двух фаз на выпрямитель и чем - самой силовой платой либо по команде с платы управления?
#22
Легко - достаточно крутнуть крыльчатку FAN.
Тугое вращение крыльчатки  - драйвер неисправен.

Как изменится вращение крыльчатки FAN,
если замкнуть перемычкой
контакты питания DC 310V - ?
#23
General Climate / ШИМ-контроллер на плате GRJ836...
Последний ответ от Геннадий2121 - 03 августа 2026, 11:53:21
Добрый день, помогите подобрать для замены стрельнувшего шим контроллера номинал не читаем
На остатке шим контроллера четко видна первая буква Т
#24
KITANO / Ответ на: Kitano KR-Toha-12 в...
Последний ответ от Svetslav - 03 августа 2026, 10:39:28
Может быть переполнен фреоном или забит капилляр. Тогда давление высокое, и защита вырубает через равные промежутки. Это основные причины могут быть.
#25
Таблицы производителей часто завышены, как я замечал. Считать лучше по реальной площади и коэффициенту 0.15-0.2 кВт на кв.м при высоте потолков 2.7. Если окна большие и без защиты, добавляй 0.5-1 кВт дополнительно.
#26
Если компрессор и плата живые, тогда старый сплит может протянуть еще 3-5 лет с заменой подушек и дозаправкой. Но каждый год эффективность падает на 5-7%. Если ремонт >40% от нового выходит, выгоднее заменить, все же новый сэкономит на электричестве.
#27
Panasonic / Ответ на: CU-Z25TKE ошибка Н97
Последний ответ от Ione1500 - 03 августа 2026, 10:11:35
Имею такую же проблему с кондиционером, жена от жары с ума сходит. Мастера руками разводят. Как побороть этот кондиционер?
#28
Обойти плату, подключить напрямую
 не получится.

Проще китайский эквивалент платы поставить, но надежность компрессора падает.
#29
Mitsubishi / Ответ на: Mitsubishi Heavy SRK...
Последний ответ от SERVICEMAN - 03 августа 2026, 07:39:13
FAN исправен?
Обычно, он выгорает
И тянет за собой Плату.
Работа за окном.

Цена - очень дорого.
Дешевле кондей китайца за 15 тр поставить.

Вентилятор внутрянки тоже на ладан дышит.
#30
Mitsubishi / Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S. Н...
Последний ответ от Denis_3N - 02 августа 2026, 23:33:42
Всем привет!
Вентилятор внешнего блока не крутится.
Мастера 2 дня ремонтировали - не смогли. Обойти плату для подключения напрямую не смогли (3 провода вместо 5, или наоборот). Денег не взяли (кроме бензина).
Резюме: дело в плате.
Кто возьмётся за ремонт?
Домодедово.