Последние сообщения

#21
Green / Ответ на: Green не выключается
Последний ответ от Benit - 30 сентября 2026, 12:10:15
Если молотит без остановки — сначала смотрите датчик. Термистор на Gree обычно 10 или 15 кОм при 25°C, зависит от модели. Замерьте свой: если сопротивление ушло или гуляет — меняйте. Реле прикипевшее реже, но проверьте: постучите, прозвоните контакты. Начните с датчика, он дешевле.
#22
Supra / На Supra ASI-09PH ошибка E1 по...
Последний ответ от Benit - 30 сентября 2026, 12:08:51
Сплит Supra ASI-09PH. Включаю на холод, внутренний блок работает, наружка стартует, но через минуту выскакивает E1 и всё глохнет. Фильтры чистые, конденсатор наружки мыл. Питание в норме. Грешу на связь между блоками или датчик.
Что это может быть?
#23
KITANO / Ответ на: Замена компрессора в...
Последний ответ от Benit - 30 сентября 2026, 12:06:23
Раз в статике 11 бар, а на запуске всас в вакуум — это компрессор не создаёт перепад.
Проверьте, не перепутаны ли всас и нагнетание: частая ошибка после замены. Ещё замерьте ток, если он ниже номинала, компрессор не качает.
И гляньте обратный клапан на нагнетании: если заклинил, картина та же.
#24
FUNAI / Ответ на: Внутренний блок не в...
Последний ответ от Benit - 30 сентября 2026, 12:04:42
Раз питание есть, а блок молчит то смотрите плату внутреннего блока.
Проверьте предохранитель и напряжения на ней: 5В, 12В. Если нет то блок питания платы. Ещё гляньте приёмник ИК: если он дохлый, команды с пульта не проходят. Начните с предохранителя и напряжений.
#25
General Climate / Ответ на: ШИМ-контроллер на пл...
Последний ответ от Benit - 30 сентября 2026, 12:03:46
Буква Т и всё, ну маловато информации. ШИМ-контроллеров с «Т» на плате GRJ836-A9 может быть несколько. Смотрите по обвязке: сколько ног, какая частота, какое питание. Часто там стоит ТОР или аналогичный.
#26
DANTEX / Ответ на: Модель DN-524-1204V(...
Последний ответ от Benit - 30 сентября 2026, 12:01:23
Er.01 на этих моделях показывает чаще всего связь между блоками или фазировка.
Проверьте межблочный кабель, питание и порядок фаз, если трёхфазка. Ещё гляньте разъёмы на окислы. Если всё цело тогда смотрите плату наружки.
#27
DANTEX / Ответ на: Сплит Dantex RK-09SA...
Последний ответ от Benit - 30 сентября 2026, 11:59:30
Цитата: AlexFrost от 13 июля 2026, 17:32:23Сплит Dantex RK-09SAT2/RK-09SAT2E нормально включается, некоторое время холодит (рандомно, от получаса до часа и потом выдает ошибку 88. И не работает. Что может быть?

Ошибка 88 у Dantex — это обычно сбой связи или датчика. Раз время до неё плавает то греется что-то или контакт отходит. Проверьте межблочный кабель, разъёмы на окислы, датчики.
Начните с проводки между блоками: перелом жилы даёт плавающую ошибку.
#28
Daikin / Ответ на: Daikin дует слабо, х...
Последний ответ от Benit - 30 сентября 2026, 11:44:05
Цитата: Анатолий_петрович от 04 сентября 2026, 23:04:55Кондиционер Daikin, лет 5 ему. Вентилятор гудит на максимуме, но воздух идёет еле-еле. Фильтр чистый, заслонка открыта. Грешу на забитый радиатор испарителя или проблемы с двигателем вентилятора. Кто сталкивался? Что делать?

Если гудит на максимуме, а воздуха нет то скорее всего забит испаритель или крыльчатка. Фильтр чистый, но сам радиатор мог зарасти пылью. Снимите корпус и посмотрите на испаритель — если серый, нужна глубокая чистка. Ещё проверьте, не соскочил ли ремень или не провернуло крыльчатку.
#29
Ecoclima / Ответ на: Кондиционер Ecoclima...
Последний ответ от wartandax - 29 сентября 2026, 21:35:19
Не включается четырехходовой клапан, либо нет фреона, так как 8 никак не может быть в режиме обогрева.
Должно быть больше 25
#30
Ecoclima / Ответ на: Кондиционер Ecoclima...
Последний ответ от 89639055771 - 29 сентября 2026, 17:46:33
Компрессор запускается. Давление 8.Теплообменник теплый. Два датчика температуры проверили, исправны.