Цитата: Djaber от 01 сентября 2015, 09:15:02помогите друзья в наружным блоке вкл и выкл 4 ходовой клапан каждый 15 мин..сам проверял не думаю что это 4 ходовой клапан..в этом системе установлен 8 сплит 6 из них работает норм а 2 дает холода какда в наружным блоке вкл и выкл 4 ходовой клапан каждый 15 мин...
Цитата: Валерий76 от 01 июля 2026, 22:29:49Здравствуйте! Кондиционер запускается толко на 2 режима feel и dry, режимы охлаждения и обогрева не запускаются. Когда включаешь на охлождение, срабатывает компрессор и вентилятор но только где-то на 3секунды И отключается. На внутреннем блоке крыльчатка раскручивается и замедляется, так постоянно. Когда включаешь режим обогрева, только щелкает четырехходовой с переодичностью в несколько секунд, на внутреннем крыльчатка так же разгоняется и затихает. Подскажите пожалуйста,что может быть?
Цитата: vigor53 от 05 июля 2017, 11:48:31Судя по коду ошибки - ( мигает RUN и SLEEP - - TIMER не горит )
Ошибка внешнего соленоидного ? термодатчика
Вопрос - как его проверить ?
Цитата: Семен63 от 11 июня 2026, 07:17:28Через 20 минут подвисает, индикаторы тухнут. Вырубаю из розетки на минуту и опять работает. Блок питания на плате теряет 5В? Менять стабилизатор 7805?
Цитата: Maker от 11 июня 2026, 14:46:24Слышно как в наружном блоке запускается компрессор на несколько секунд и останавливается, запускается через минуту снова, и так по кругу.Система не может продавить фреон из-за засора. Давление на выходе компрессора растет, а на всасе падает. Разница становится критической, и срабатывает защита по перепаду. Компрессор пытается снова, но засор никуда не делся.