Форум по ремонту плат управления / Ответ на: Toshiba WP-030 / RAS...
Последний ответ от SERVICEMAN - 20 сентября 2026, 02:08:11
Надо общий вид платы с обоих сторон.
#72
Форум по ремонту плат управления / Toshiba WP-030 / RAS-16J2AVG-E...
Последний ответ от TuoEcoClimaLAB - 20 сентября 2026, 00:02:02
Здравствуйте, коллеги!

Мы занимаемся компонентным ремонтом плат кондиционеров в Италии. Сейчас в работе 5–6 одинаковых плат наружного блока Toshiba WP-030 от RAS-16J2AVG-E с одной и той же ошибкой связи 01-04.

Внутренний блок и межблочный кабель проверены подстановкой заведомо исправной наружной платы: с ней система работает нормально.

На неисправных платах передача со стороны внутреннего блока присутствует, а ответ наружного блока, судя по нашим измерениям, отсутствует либо формируется неправильно.

На одной из плат уже заменены или проверены элементы цепи связи:
— TLP620;
— EL817 / PC817;
— TLP748J;
— RN2401, позиция Q502.

После этого характер неисправности не изменился. D402 и Q501 проверены статически; динамическая работа этих элементов пока не подтверждена.

Компаратор IC41 TA75393F питается напряжением около 13,4 В. На его выходах регистрируется активность с частотой примерно 49–50 Гц.

Измерения между клеммами 2 и 3/S мультиметром с последовательно включённым диодом:
— в покое около 16–17 В;
— во время обмена показания меняются примерно от 60 до 100 В, кратковременно доходят до 150–170 В;
— при перевороте диода около −50...−51 В, почти постоянно, без заметной модуляции со стороны наружного блока.

Это показания мультиметра с диодом, а не амплитуды, измеренные осциллографом. Поэтому отсутствие ответа наружного блока пока рассматриваем как рабочую версию. После попытки обмена появляется ошибка 01-04.

Поскольку несколько одинаковых плат имеют одинаковые симптомы, хотим уточнить: встречалась ли вам типовая неисправность WP-030 с ошибкой 01-04? Какой конкретно элемент или участок стоит проверить в первую очередь: питание передатчика, управление TLP748J, каскад Q501/Q502, IC41 или пассивные элементы цепи связи?

Будем благодарны за опыт ремонта именно этой платы и подсказки по контрольным точкам.

Прилагаем две фотографии: общий вид платы и крупный план участка связи.
#73
Mitsubishi / WiFi установить в ME.
Последний ответ от SERVICEMAN - 20 сентября 2026, 00:00:27
WiFi в кондиционер Mitsubishi Electric кто-нибудь пробовал подключать?

https://app.melcloud.com/

amix:
"Возник ещё вопрос по WiFi модулю для msz-fh. Даёт ли этот модуль больше возможностей чем недельный таймер? Недельный таймер имеет 28 настроек для семи дней недели, но при этом имеет только 4 Настройки для одного дня. Получается можно задать только два временных интервала в сутки с циклами включения и выключения. Позволит ли этот WiFi модуль задать более двух интервалов в сутки работы кондиционера? Зависит ли выполнение раннее запрограммированных через приложение интервалов (таймеров) кондиционером от наличия интернета? Т.е. в момент когда должен сработать соответствующий таймер, откуда кондиционер получает команду, - из своей памяти или через интернет из облака?"

amix:
"Спасибо Denni. В очередной раз всё растолковали. Возникли ещё несколько вопросов связанных с управлением через WiFi. Возможно они слишком специфические, но всё же...
1.Допустим на момент отправки кондиционеру запрограммированной команды с облака, интернет в доме отсутствовал. Значит соответствующая команда не дойдёт вообще? Или после восстановления интернета, кондиционер примет эту команду, пусть с задержкой, и исполнит?
2.Видит ли пользователь, удаленно управляющий кондиционером, что последний находится «вне сети», если в месте где стоит кондиционер нет интернета в данный момент?
3.После восстановления интернета, управление и исполнение облачных команд восстановится автоматически или может потребоваться удаленная перезагрузка кондиционера, или вернее вставленного в него WiFi модуля?"

https://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=41624&PAGEN_1=6
#74
KITANO / Ответ на: Как сбросить ошибку ...
Последний ответ от Унтиновский_Б - 19 сентября 2026, 21:56:56
Красный мигает — это код ошибки, просто так не сбросить. Посчитайте мигания: пауза, серия так узнаете код. Сброс обычно: выдернуть из розетки на 5-10 минут или кнопка на внутреннем блоке. Но если неисправность реальная, ошибка вернётся.
#75
KITANO / Ответ на: Замена компрессора в...
Последний ответ от Унтиновский_Б - 19 сентября 2026, 21:56:00
Похоже, Вы правы — новый компрессор мог прийти с браком или не той производительностью. Раз всё продуто, капиллярка и клапана в норме, а на всасе вакуум — это компрессор не качает.
Проверьте: замерьте ток, он будет сильно ниже номинала. Ещё гляньте, не перепутаны ли всас с нагнетанием.
#76
Aeronic / Ответ на: Aeronik ASI-18 IU3/A...
Последний ответ от Унтиновский_Б - 19 сентября 2026, 21:54:30
Вам проще искать не оригинал, а по маркировке старого моторчика — YDK или YSK. Aeronik — это TCL, так что смело смотрите вентиляторы от TCL на 18-ку.
Гляньте шильдик: обороты, мощность, посадка вала.
#77
Kentatsu / Ответ на: Kentatsu ksvq176hfan...
Последний ответ от Унтиновский_Б - 19 сентября 2026, 21:53:07
Три индикатора разом — это аварийный стоп, плата ушла в защиту. F0 и E0 — разные проблемы вообще-то: F0 часто по связи или датчику выходит, а вот E0 — по памяти или процессору.
Раз замена датчика не помогла, значит дело в плате или проводке. Прозвоните межблочный кабель, гляньте разъёмы на окислы. Скорее всего, внутренняя плата под замену.
#78
Kentatsu / Ответ на: Kentatsu Tiba KSGTI2...
Последний ответ от Унтиновский_Б - 19 сентября 2026, 21:48:57
Щелчок и светодиод значит плата жива, но защиты не пускают. Проверьте датчики: комнатный и на испарителе, прозвоните. Часто поплавок дренажа или концевик блокирует запуск. Ещё замерьте напряжение, если просело, инвертор не даст команду.
#79
Daewoo / Компрессор не запускается, вен...
Последний ответ от Унтиновский_Б - 19 сентября 2026, 21:46:46
Сплит Daewoo DSA-09/DC-09 в наличие.  8) Включаю на холод и вентилятор наружного блока крутится, а компрессор молчит, не стартует. Конденсатор пусковой целый, обмотки прозвонил — сопротивление ровное. Напряжение на клеммах компрессора есть, но он не запускается. Ошибку не показывает. Грешу на плату или реле. Что смотреть стоит сначала?
#80
Интересно, кто прав:
DeepSeek или практический опыт ремонтников - ?