Вывод из datasheet:
нарушение герметичности термодатчика определяется мегаомметром на
пределе DC250V.

Верно?
#82
Samsung / Ответ на: Samsung AQ07XAN откл...
Последний ответ от Znoj - 28 июля 2026, 21:38:32
Цитата: SERVICEMAN от 28 июля 2026, 06:28:43ИИ не видит схему, гадает по статистике, дает много ошибочных вариантов.

Так и есть, я на третий день ремонта по подсказкам ИИ уже подумал началось восстание машин и чат бот хочет свести меня с ума))) Особенно когда пытался подобрать правильную распиновку коннектора мотора вентилятора и датчика холла внутреннего блока подружить с универсальной платой - ИИ говорит надо так не прокатило, значит так - тоже не работает, значит третий вариант 100% будет работать как надо - мотор вообще не запускается ;D. Но по общей логике работы сплита ИИ сильно помог, я и не задумывался, что плохо работающий вентилятор наружного блока может отключать все питание на этот самый блок, ведь нет проводки обратной связи от внешнего блока к внутреннему, а оказалось мозги и без проводов видят не исправность, печаль в том что на внутреннем блоке не отображалась ошибка, как горел зеленый светодиод, так и горит.

Цитата: SERVICEMAN от 28 июля 2026, 06:43:17Старье чинить - неблагодарное занятие.

Согласен, вызывать мастера, платить за диагностику + ремонт, учитывая возраст лучше сразу новый сплит заказывать. И если бы знал, что все пляски займут 6 моих выходных, не думая купил бы новый, но когда уже столько сил вложил совесть не позволила заднюю дать, думаю ну еще вариант проверю, нет так сплит на помойку...  ;D затем еще вариант, еще вариант, ну благо нашел причину.
#83
Mitsubishi / Ответ на: ME PEA-RP200GAQ / P...
Последний ответ от SERVICEMAN - 28 июля 2026, 21:06:24
Воздушные термодатчики:
ЕЕ1,КТ1.
#84
Mitsubishi / Ответ на: ME PEA-RP200GAQ / P...
Последний ответ от SERVICEMAN - 28 июля 2026, 20:55:42
Трубные термодатчики:
EP1, KTM1.
Tmin = - 20C.
#85
Mitsubishi / ME PEA-RP200GAQ / PUHZ-P200YH...
Последний ответ от SERVICEMAN - 28 июля 2026, 17:48:56
ME PEA-RP200GAQ / PUHZ-P200YHA3.
Канальник, внутренний блок установлен на кровле, греет и охлаждает кафе круглый год,
в течение 15 лет.


Появилась ошибка P9
ПДУ PAR - 29МАА.

Диагностика выполнена на остановленном в течение 1 часа кондиционере.
Показания R всех трех термодатчиков (5К)
должны быть одинаковыми.

Два термодатчика были 5К,
а Th5 (5K) на трубке испарителя
уменьшился до 1К (Т=+25С).


Решение1:
Установка 10К вместо Th5 (5K).
Другого не было под рукой.
Результат:
через сутки появилась ошибка Р6 - ложное обмерзание испарителя.

Решение2:
Установка Th5 (5K).
Результат:
кондиционер нормально работает в течение месяца.

Внимание, вопрос.

В течение 1 месяца неисправный термодатчик лежал на столе, в мастерской.

Термодатчик цилиндрический, медный.
Длина цилиндра 25мм, диаметр 6мм.
На черном проводе белая маркировка:
SHIBAURA **** (четыре иероглифа),
на обратной стороне плоского кабеля, состоящего из двух многожильных проводов, с двойной изоляцией (сечение 0.25мм2) маркировка:
S110318.

Измерение перед вскрытием:
R=5.0K при Т=+25С.
Измерено двумя мультиметрами,
ошибка исключена.

Внутри медного цилиндра залитый черным герметиком каплеобразный черный термистор (NTC),
который применяется для измерения Т воздуха.

Вода и окислы внутри герметика отсутствуют.
Герметичность каплеобразного термистора не нарушена, но щель между цилиндром и герметиком видна на фото.
Значит, вода внутрь термистора попала и потом высохла.

1 - Почему произошла утечка в термисторе - ?
2 - Почему восстановился номинал термистора при хранении - ?
3 - Если включить кондиционер на тепло,
подогреть трубчатый термистор (Th5),
то авария самоустранится ?

Теперь стало понятно, почему трубные термодатчики (SHIBAURA ****), применяемые в кондиционерах ME, MHI, FGL, TOSHIBA, PANASONIC, DAIKIN.

Иногда, очень редко, текут на испарителе,
обрываются на конденсаторе (disharge),
но НИКОГДА не пробиваются на корпус.
Потому что двойная изоляция.

#86
Цитата: yurok30rus от 28 июля 2026, 15:51:29Прозвонили платы на внутренней вышло из строя реле sfk-112dm поменял все заработало. датчик воткнул 10Ком. Полет нормальный.
Ну вот и разгадка - не запитан внешний блок, нет от него сигнала, всё как обычно...
#87
Delongi / Ответ на: Ошибка E2 на мобильн...
Последний ответ от Svetslav - 28 июля 2026, 16:03:44
Здравствуйте! Если радиатор чистый, а ошибка Е2 осталась, то дело почти наверняка в неисправном датчике температуры на компрессоре или в вышедшей из строя плате управления. Самостоятельно это не диагностировать.
#88
AUX / Ответ на: Aux AM3-H27 / 4DR1 /...
Последний ответ от Svetslav - 28 июля 2026, 16:02:52
Здравствуйте! Мигающий таймер на Aux — это сигнал ошибки. Скорее всего, сбой в системе или проблема с датчиком на этом блоке. Попробуйте выключить его из розетки на 15-20 минут, чтобы сбросить ошибку.
#89
Прозвонили платы на внутренней вышло из строя реле sfk-112dm поменял все заработало. датчик воткнул 10Ком. Полет нормальный.
#90
Появился в продаже более мощный драйвер.

Контроллер двигателя
LKHPBL3000

3000Вт
220В
https://ali.click/auc1i1t

Будет ли он крутить инв. компрессор - неизвестно.
Если будет, то есть шанс срыва с клина компрессора, повышенным усилием, недоступным штатному IPM.