SERVICEMAN

Редко, но бывают случаи, когда на рабочем столе оказываются две одинаковые электронные платы, одна из которых исправна, а другая - нет.

Для полноценной диагностики требуется сборка сложного стенда, а для диагностики в составе оборудования нет доступа.
Вот и приходится проверять сигналы самодиагностики МК методом сравнения поведения плат, который нигде не регламентирован.

Карта сопротивлений важна,
но требуется время для записи двух измерений в одной точке.

В этом случае анализатор сигнатур позволит:
1 - локализовать неисправность в любой схеме,
без включения штатного источника питания,
2 - сохранить данные измерений,
3 - обменяться данными измерений с коллегами.

Сигнатурные анализаторы очень разные
и по цене, и по функционалу.

Обзор на сигнатурный анализатор
" Fados 9F1". Цена - 200 тр.
Сергей Штыфан
https://yandex.ru/video/preview/420945027079838776

Сигнатурный анализатор
«ACORN VA» Цена - 55 тр.
https://habr.com/ru/articles/753990/

Кто каким анализатором сигнатур пользуется - ?
Какой лучше - ?

P.S.
Идею применения сигнатурного анализатора
в диагностике IPM
подарил уважаемый I.E.,
за что ему большое спасибо.

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Судя по отсутствию откликов в теме,
профессионального анализатора сигнатур нет у холодильщиков.

Но у каждого холодильщика, есть неисправный DC FAN, из которого получится генератор импульсов. Если удалить из него драйвер, а оставить обмотки (U, V, W).
Двухканальный осциллограф придется купить.


Диагностика выполняется в обесточенном состоянии двух плат, одна из которых заведомо исправна, а другая - нет.

Двигатель BLDC FAN,
при поворачивании магнитного якоря +/- 90*,
является генератором импульсов +/- 15V,
которые можно ограничить двусторонним cупрессором до 5 V при исследовании цепи МК.

Эти импульсы (+/-) видно двухканальным осциллографом.

Форма осцилограмм нигде не нормирована,
НО форма должна быть одинакова, в одинаковых точках двух одинаковых плат.

По аномальной осцилограмме делается вывод о неисправности в измеряемой точке.

Более точная диагностика выполняется прозвонкой мультиметром.

Ремонт кондиционеров