• Реле контроля напряжения Welrok VI-32 red. 5 0 5 1

Реле контроля напряжения Welrok VI-32 red.

Автор SERVICEMAN, 04 мая 2026, 06:17:43

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Электрики порекомендовали:
Реле напряжения c контролем тока
Welrok VI-32red 32A.

1 - Гарантия - 10 лет.
Производитель: "ВЭЛРОК".
РФ, Белгородская обл., г. Губкин.

2 - Быстродействие:
T < 30 ms
при 250V < U < 280V,

T= 100ms ...10s
при 120V < U < 207V - регулируется,

T < 30 ms
при U < 120V.

3 - Журнал аварий с указанием типа аварии,
100 позиций в цикле.
-- При записи 101 аварии, первая запись стирается.

-- Очистка аварийного журнала допускается,
 но счетчик общего кол-ва аварий
НЕ сбрасывается, не доступен пользователю.

-- Дата, время аварии, обесточивание
 в журнале не фиксируется.


4 - Контроль Т внутри РКН позволит заблаговременно, до залипания,
зафиксировать эрозию контактов реле и ослабление контакта на клеммной колодке РКН.

5 - Есть блокировка клавиатуры,
для ограничения доступа.

Недостатки:
1 - Коммутируется в нагрузке только (L),
(N) - не отключается.
2 - Нужен обязательно аварийный доп. автомат перед РКН, для исключения залипания РКН.
3 - Рекомендуется установка УЗИП, УЗО.

Вскрыть корпус с уникальным серийным номером без потери гарантии не получится - царапины останутся на замках.

Примечание:
Для индуктивной нагрузки (кондиционер 7, 9, 12 - ON/OFF) рекомендуется выбор РКН с тройным запасом по току:
Welrok VI-32red 32A
предназначен для I<10A - заводская установка.

Расширенная, подробная инструкция пользователя,
для исключения автоудаления, заменить:
(точка) => .

https://welrok(точка)com/support/welrok-vi


Ремонт кондиционеров

Termic

Покупал три реле, для каждой фазы. Легко смонтировал и выставил уставки по напряжению и току. Через три дня на одном реле вылетели цифровые элементы показания напряжения и тока. Другие два работают нормально.

SERVICEMAN

Цитата: Termic от 01 июня 2026, 18:37:17Покупал три реле, для каждой фазы. Легко смонтировал и выставил уставки по напряжению и току. Через три дня на одном реле вылетели цифровые элементы показания напряжения и тока. Другие два работают нормально.
Тип реле и срок эксплуатации - ?
Дата выпуска, S/N...
Поменяли по гарантии - ?

Welrok - это не китайская безделушка, а "черный ящик", где все регистрируется - и аварии, и вскрытие незамеченным не остается.

Хорошо бы увидеть фото неисправного РКН,
с "вылетевшими цифровыми элементами".
Выполненная операция по установке и настройке  РКН не вяжется со стилем изложения.
https://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/mhi-srk20zs-ssrc20zs-s-ochen-dolgo-ohlazhdaet/msg29211/#msg29211

wartandax


SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 08 июня 2026, 11:24:14Наверное, рейтинг себе набивают :)
Termiс пропал,
значит, засланный казачок.

Алишер

Штука классная, но вот исполнение не очень. У меня при установке просто отвалилась защёлка для крепления на DIN-рейку ))))

SERVICEMAN

Цитата: Алишер от 22 июля 2026, 12:07:38Штука классная, но вот исполнение не очень. У меня при установке просто отвалилась защёлка для крепления на DIN-рейку ))))
Хрупкий пластик?

Я при пробое транзистора PFC
всем клиентам рекомендую установку злопамятного Welrok, записывающего ВСЕ просадки с одновременным обесточиванием.

Недавно в МЕ вышли из строя одновременно
два FAN в наружке: один оборван, другой пробит.
При этом оба рукой легко вращаются!

Клиент, опытный технарь, сам установил Welrok, для установления причины выхода из строя FAN на 200 000 руб.

SERVICEMAN

Доработка Welrok WI32.

А что, если быстродействующий замыкатель Коржевского установить после Welrok WI32,
настроенном на Imax = 5А...10A,

не на квартиру, а на эл. питание одного, важного устройства: компьютер, сервер, кондиционер...

https://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlya-montazha-servisa-i-remonta/zaschita-ot-perenaprjazhenija-ugt270v/

В этом случае, важный потребитель
более защищен:
-- быстродействие Т=10мс,
при U>Umax (тиристор Коржевского + Welrok),
-- просадка U<Umin  (Welrok)
--  автоматический возврат в работу (Welrok).

Все параметры настраиваются в оптимальном диапазоне (PRO ON/OFF).
По журналу аварий Welrok отслеживается состояние эл. сети.

Ремонт кондиционеров