• Реле контроля напряжения Welrok VI-32 red. 5 0 5 1

Реле контроля напряжения Welrok VI-32 red.

Автор SERVICEMAN, 04 мая 2026, 06:17:43

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Электрики порекомендовали:
Реле напряжения c контролем тока
Welrok VI-32red 32A.

1 - Гарантия - 10 лет.
Производитель: "ВЭЛРОК".
РФ, Белгородская обл., г. Губкин.

2 - Быстродействие:
T < 30 ms при 250V < U < 280V,

T= 100ms ...10s при 120V < U < 207V - регулируется,
T < 30 ms при U < 120V.

3 - Журнал аварий с указанием типа аварии,
100 позиций в цикле,
сбрасывается только часть аварий,
доступная пользователю.
Счетчик общего кол-ва аварий не сбрасывается.
Обесточивание в журнале не фиксируется.


4 - Контроль Т внутри РКН позволит заблаговременно, до залипания,
зафиксировать эрозию контактов реле и ослабление контакта на клеммной колодке РКН.

5 - Есть блокировка клавиатуры,
для ограничения доступа.

Недостатки:
1 - Коммутируется в нагрузке только (L),
(N) - не отключается.
2 - Нужен обязательно аварийный доп. автомат перед РКН, для исключения залипания РКН.
3 - Рекомендуется установка УЗИП, УЗО.

Вскрыть корпус с уникальным серийным номером без потери гарантии не получится - царапины останутся на замках.

Примечание:
Для индуктивной нагрузки (кондиционер 7, 9, 12 - ON/OFF) рекомендуется выбор РКН с тройным запасом по току:
Welrok VI-32red 32A
предназначен для I<10A - заводская установка.

Ремонт кондиционеров

Termic

Покупал три реле, для каждой фазы. Легко смонтировал и выставил уставки по напряжению и току. Через три дня на одном реле вылетели цифровые элементы показания напряжения и тока. Другие два работают нормально.

SERVICEMAN

Цитата: Termic от 01 июня 2026, 18:37:17Покупал три реле, для каждой фазы. Легко смонтировал и выставил уставки по напряжению и току. Через три дня на одном реле вылетели цифровые элементы показания напряжения и тока. Другие два работают нормально.
Тип реле и срок эксплуатации - ?
Дата выпуска, S/N...
Поменяли по гарантии - ?

Welrok - это не китайская безделушка, а "черный ящик", где все регистрируется - и аварии, и вскрытие незамеченным не остается.

Хорошо бы увидеть фото неисправного РКН,
с "вылетевшими цифровыми элементами".
Выполненная операция по установке и настройке  РКН не вяжется со стилем изложения.
https://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/mhi-srk20zs-ssrc20zs-s-ochen-dolgo-ohlazhdaet/msg29211/#msg29211

wartandax


SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 08 июня 2026, 11:24:14Наверное, рейтинг себе набивают :)
Termiс пропал,
значит, засланный казачок.

Алишер

Штука классная, но вот исполнение не очень. У меня при установке просто отвалилась защёлка для крепления на DIN-рейку ))))

SERVICEMAN

Цитата: Алишер от 22 июля 2026, 12:07:38Штука классная, но вот исполнение не очень. У меня при установке просто отвалилась защёлка для крепления на DIN-рейку ))))
Хрупкий пластик?

Я при пробое транзистора PFC
всем клиентам рекомендую установку злопамятного Welrok, записывающего ВСЕ просадки с одновременным обесточиванием.

Недавно в МЕ вышли из строя одновременно
 два FAN в наружке: один оборван, другой пробит.
При этом оба рукой легко вращаются!

Клиент, грамотный технарь, сам установил Welrok, для установления причины выхода из строя FAN на 200 000 руб.

Ремонт кондиционеров