• Установка с бурением потолка 3 1
Текущий рейтинг:  

Установка с бурением потолка

Автор Тема: Установка с бурением потолка  (Прочитано 15625 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Topic Start: 07 Октября 2015, 10:31:13 »
Буду устанавливать сплит в квартиру на последнем этаже.  Внутренний будет стоять практически под внешним, с небольшим смещением. При этом придётся бурить потолок. Такая установка допускается? В последствии не будет скапливаться влага в месте бурения потолка?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 07 Октября 2015, 11:14:48 »
Если есть возможность пробуриться через наружную стену и вывести трассу через улицу, лучше так сделать.
Потому что если через потолок, то для отвода дренажа помпу придется ставить (лишний шум и гемморой). Плюс дыра в потолке (чем герметизировать будешь?).
Конечно, если нет возможности по другому, то можно и так, только трубы нужно хорошо изолировать (без всяких дырок в изоляции и проч.), помпу грамотно установить (еще лучше дренаж все-таки на улицу или в ванную/кухню) и крышу чем-то надежным загерметизировать (пена боюсь слабовата будет).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #2: 07 Октября 2015, 11:36:38 »
Если есть возможность пробуриться через наружную стену и вывести трассу через улицу, лучше так сделать.
Потому что если через потолок, то для отвода дренажа помпу придется ставить (лишний шум и гемморой). Плюс дыра в потолке (чем герметизировать будешь?).
Конечно, если нет возможности по другому, то можно и так, только трубы нужно хорошо изолировать (без всяких дырок в изоляции и проч.), помпу грамотно установить (еще лучше дренаж все-таки на улицу или в ванную/кухню) и крышу чем-то надежным загерметизировать (пена боюсь слабовата будет).
Объясню подробнее. Это крыша-пол террасы, а часть этой террасы является потолком комнаты на нижнем этаже. Вот в этом месте и планируется бурение. Т.е. это не совсем крыша общего дома. Это крыша, скажем так "балкона", т.е. там лежит просто плита, ну или залит монолит.
По поводу дренажа, то его я отведу сразу на эту крышу, с этим там проблемы не будет. Поэтому думаю помпа не нужна.
А вот чем лучше герметезировать, пока вопрос открытый.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #3: 08 Октября 2015, 09:40:51 »
При такой установке, масляную петлю нужно делать?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #4: 08 Октября 2015, 16:57:30 »
Она будет больше не масляной, а для того чтобы трасса не была слишком короткой
Производители вообще не рекомендуют делать трассу меньше 3 м

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 08 Октября 2015, 17:13:30 »
В последнее время ни у одного производителя таких рекомендаций не видел, хотя подобные мнения слышал не раз.
На сервисе же сотни раз проверял блоки с трассой около 1м. Никаких нареканий в работе из-за этого нет. На даче висит блок с трассой в 15см - параметры отличные.
Так что вопрос спорный, хотя в данном случае разницы никакой.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 08 Октября 2015, 17:44:44 »
Я думаю, что надо немного стравить фреона (по массе из таких же соображений как и добавлять - по нескольку грамм на трассу)
Чтобы не обмерзала тонкая труба и не было перерасхода энергии
Но никто особо этим заморачиваться не будет - через сезон сам утечёт)

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #7: 08 Октября 2015, 20:10:03 »
подскажите почему обмерзнет тонкая труба , ведь фреона будет больше и сторона нагнетания т.е. давление больше , почему она обмёрзнет ?

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #8: 08 Октября 2015, 20:48:20 »
подскажите почему обмерзнет тонкая труба , ведь фреона будет больше и сторона нагнетания т.е. давление больше , почему она обмёрзнет ?
У меня есть идея почему, читал уже гдето, но давай подождём Мастеров

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 08 Октября 2015, 21:38:50 »
так как фреона больше чем надо, то он не полностью испаряется в испарители, а уходит дальше и испаряется в трубке


Я видел перезалитые кондиционеры, где и внутри внешнего блока ресивер был весь замёрзший, а мастера думали чтое ему мало и лили всё больше, пока не выбило автомат от перегрузки компрессора))


Только не тонкая, а толстая, всасывания, ошибся)

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #10: 08 Октября 2015, 22:51:26 »
интересно , я не то что бы по спорить , просто не догадывался как то об этом , странно , пускай фреон докипает в трубке всаса ( толстой ) но почему она должна обмерзать , ведь обмерзание при низком давлении а там получается даже больше чем норма , будет просто холоднее обычной температуры наверно. ведь если фреон испаряется   в испарителе  испаритель не обмерзает , почему обмёрзнет трубка если он испарится в ней, я запутаюсь так ...

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #11: 08 Октября 2015, 22:53:02 »
хотя у испарителя больше площадь и съём холода , обдув , у трубки такого нет , наверное и обмёрзнет

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #12: 08 Октября 2015, 22:58:36 »
тогда вопрос про ресивер , тут может просто я в терминологии ошибся , это та штука которую ещё называют докипатель  ? если да то он как я понял и нужен для отделения жидкого фреона ( жидкого состояния фреона ) от газообразного , т.е . в нём и происходит как бы докипание , испарение , что бы жидкий фреон не попал в компрессор , только вот да , почему то на нормальных системах он вроде не обмерзает , хотя там даже при докипании давление большое обмерзать не должен , почему он при перезаправки фреона обмерзает , объясните пожалуйсто

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #13: 08 Октября 2015, 23:42:29 »
Это для аварийных режимов - забился испаритель и фреон не испаряется в нём весь, а идёт назад
Или вообще, если вентилятор не крутится и кодиционер час работает - зальёт жидкарём компрессор, вот для этого и ставят
Перезаправили опять-же... ну в общем, чтобы компрессор не поймал гидроудар когда назад идёт жидкий фреон.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #14: 09 Октября 2015, 11:53:04 »
Надеюсь, что так станет понятнее. Но не думаю, что в случае с короткой трассой будет сильно проявляться.
















Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров