Доброго всем, есть вопрос
Можно ли подключить и как электрику в блоках toshiba ras10n3avr-e ras10n3kvr-e.
Вводная
к внутреннему блоку идет 3х2,5 от щита и 5х1,5 межблочки, к внешнему соответственно 2 сторона межблчки 5х1,5

вот есть 3 вопроса.
1. сильно ли страшно не подключать землю к внешнему блоку и хватит ли заземления проходящего с внутренного блока по фреоновым трубкам? не опасно, губительно, вредно итп это
2. хватит ли сечерния в 1,5 квадрата для запитки внешнего и внутреннего блока?
3. Можно ли подключить их по какой другой схеме?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #1: 10 Марта 2019, 10:14:04 »
Жил и сечения вполне хватает, для заземления тоже.
Давайте конкретику: прикрепляйте "какую-то другую схему", а мы посмотрим можно или нет

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #2: 10 Марта 2019, 14:24:43 »
Жил и сечения вполне хватает, для заземления тоже.
Давайте конкретику: прикрепляйте "какую-то другую схему", а мы посмотрим можно или нет
Нет самого главного - метража.
Тема напоминает гадание на кофейной гуще.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #3: 10 Марта 2019, 14:29:10 »
1. сильно ли страшно не подключать землю к внешнему блоку и хватит ли заземления проходящего с внутренного блока по фреоновым трубкам?
не опасно, губительно, вредно итп...
Заземлять через трубы нельзя!

Убъет монтажника, сервисника.
Кто будет виноват?
Правильно, кто из ветвей крикнул, что можно...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #4: 10 Марта 2019, 15:01:07 »
1. сильно ли страшно не подключать землю к внешнему блоку и хватит ли заземления проходящего с внутренного блока по фреоновым трубкам?
не опасно, губительно, вредно итп...
Заземлять через трубы нельзя!

Убъет монтажника, сервисника.
Кто будет виноват?
Правильно, кто из ветвей крикнул, что можно...
Уважаемый Сервисман, пяти жил хватит и для заземления тоже, ещё одна и останется, о чём вы?
Тема не стоит и выеденного яйца, рассусоливать не вижу смысла


SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #5: 10 Марта 2019, 15:52:21 »
ТС предложил использовать межблочный трубопровод в качестве земли.

Коллега при сервисных работах с кондиционером получил эл. удар током,
потому, что трубы были использованы в качестве заземления.

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #6: 10 Марта 2019, 17:08:55 »
История на грани фантастики

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #7: 11 Марта 2019, 01:14:55 »
История на грани фантастики
Предлагаю взяться за правильную землю и за корпус незаземленного кондея.
Для эксперимента.

Гостинц

  • Гость
« Ответ #8: 11 Марта 2019, 07:54:52 »

Нет самого главного - метража.
Тема напоминает гадание на кофейной гуще.
[/quote]
Подвод эл. питания - отдельный провод 3х2.5 метров 15 от щита где стоит автомат на 16а и УЗО на группу в 4 кондея на 30мА.
межблочка 5х1.5 примерно метров 4-5


Спасибо за ответы
Тема создана для понимания процесса и нахождения оптимальной схемы подключения электрики.
 

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #9: 11 Марта 2019, 09:52:27 »
 
История на грани фантастики
Предлагаю взяться за правильную землю и за корпус незаземленного кондея.
Для эксперимента.

Вот это больше похоже на правду ) а если просто прикрутить землю к трубам ничего не будет ) блок не заземлён и заземлён через корпус разные вещи )

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #10: 12 Марта 2019, 20:50:58 »
Подвод эл. питания - отдельный провод 3х2.5 метров 15 от щита где стоит автомат на 16а и
УЗО на группу в 4 кондея на 30мА...
Возможно ложное срабатывание УЗО 0.03А, если кондиционеры инверторные.

Ремонт кондиционеров