Как правильно подбирается мощность кондиционера?

Автор Тема: Как правильно подбирается мощность кондиционера?  (Прочитано 14750 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

MaratNI

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #15: 17 Мая 2016, 16:24:34 »
Я так понимаю, что это существующий объект. Тогда нужно знать какая вентустановка там стоит (мощность, какой воздухообмен реально выставлен на контроллере) и насколько она подходит данному помещению. Для кухни запас мощности блока должен быть пожалуй не меньше 1,5. Хорошая система фильтрации воздуха, который циркулирует через кондиционер (фильтры должны быть специальными маслоулавливающими). Ну и наружку я бы поставил инверторную для регулировки производительности в зависимости от загрузки.

Есть же калькуляторы расчета мощности учитывающие воздухообмен в помещении. Я бы дал ссылку на тот, которым сам пользуюсь, но подумают что спам))) Так что ищите сами

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #16: 17 Мая 2016, 16:42:32 »
В чем смысл ответа? "Знаю, но никому не скажу." Если ссылка дельная, никто за спам не примет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

MaratNI

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #17: 17 Мая 2016, 16:49:02 »
Хорошо, hellberg. Мне нравится этот калькулятор http://www.кондиционеры-ижевск.рф/kalkulator.html Калькуляторов учитывающих большее количество теплопритоков и корректировок я не встречал.

Kobra5551

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #18: 06 Июня 2016, 08:52:50 »
Расчет мощности системы кондиционирования достаточно трудоемкий процесс, в котором помимо площади помещения необходимо учитывать множество различных параметров и факторов. Подбор исключительно по площади помещения будет неточным и приведет либо к тому, что мощности СКВ будет недостаточно, либо же она будет избыточной (а это дополнительные затраты, как первоначальные на закупку и монтаж оборудования, так и на последующую эксплуатацию). Если говорить о подборе системы кондиционирования воздуха, то необходимо выполнить правильный расчет теплового баланса (причем не только летнего режима работы, но и зимнего), также необходим расчет движения воздушных масс в помещении для того, чтобы обеспечить равномерность воздухообмена в помещении, такой расчет желательно доверить специалистам в области вентиляции и кондиционирования воздуха.
Для расчета простых систем СКВ на базе сплит-систем, также кондиционеров моноблочного исполнения, была создана упрощенная методика расчета.
Для подбора кондиционера по холодопроизводительности необходимо осуществить расчет теплопоступлений через ограждающие конструкции, от: солнечной радиации, освещения, людей, электроприборов и оргтехники.

Основные теплопоступления будут складываться из:

1. теплопоступления через ограждающие конструкции Q1, которые рассчитываются по формуле:
Q1=V*qуд., где
V= S*h - объем охлаждаемого помещения;
S - площадь помещения;
h - высота помещения.
qуд. - удельная тепловая нагрузка, принимается в соответствии:
30-35 Вт/м3 - если нет солнца в помещении (северо-восток, северо-запад);
35 Вт/м3 - среднее значение (юг, юго-восток, юго-запад);
35-40 Вт/м3 - большой процент остекления с солнечной стороны (восток, запад).

2. теплопоступления за счет находящихся в нем электроприборов и оргтехники Q2.

В среднем принимается 300 Вт на 1 компьютер, 200 Вт на 1 телевизор, либо 30% от мощности электрооборудования (плиты, телевизоры, производственное оборудование и т.п.);

3. теплопоступления от находящихся в помещении людей Q3.

Чаще всего при расчете принимается:
Для квартир и офисных помещений
1 человек - 100-120 Вт
Для помещений где человек занимается физическим трудом (например ресторан):
1 человек - 150-300 Вт.

Общие теплопоступления ∑Q будут определяться по формуле:
∑Q = Q1+Q2+Q3
К ∑Q прибавляются 20% на неучтенные теплопоступления:
∑Q = (Q1+Q2+Q3)*1,2, Вт

Мощность выбираемого кондиционера должна лежать в пределах от -5 % до +15% расчетной мощности ∑Q, отрицательное значение не желательно.

Типовой расчет в большинстве случаев даст достаточно точные результаты, но стоит принять во внимание также те факторы, которые не учтены в типовом расчете, их желательно также учитывать при расчете холодопроизводительности системы.
Необходимо учесть такие параметры как:
- Учет подмеса свежего воздуха в случае приоткрытого окна (для организации притока свежего воздуха).
- Гарантированный режим работы системы на поддержание температуры в помещении +20 ⁰С.
- Большая площадь остекления.
- Верхний этаж.

Существует множество различных калькуляторов для подбора сплит-систем основанных на данном методе, желательно выбирать калькулятор который помимо типового расчета будет также учитывать и дополнительные параметры. Пример такого калькулятора, который учитывает доп. факторы: ссылку похитили инопланетяне , там же более подробно описаны тонкости подбора и расчета СКВ описанные выше. Калькулятор расчета дополнительно прикрепил во вложении.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #19: 06 Июня 2016, 09:11:48 »
И что же нового ты рассказал?
Все это я уже написал полгода назад.
Считаю, что новое сообщение тупо для того, чтобы свой сайт прорекламировать.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Kobra5551

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #20: 06 Июня 2016, 09:47:33 »
И что же нового ты рассказал?
Все это я уже написал полгода назад.
Считаю, что новое сообщение тупо для того, чтобы свой сайт прорекламировать.
hellberg, рассказать что-либо новое в данном вопросе достаточно сложно, я читал твой ответ на данную тему, смысл там тот же я не спорю, тебе также удалось очень качественно перепечатать статью из книги. Помимо упрощенного метода расчета, я предоставил людям возможность более глубоко изучить вопрос расчета СКВ (при желании), также привел в пример калькулятор расчета который отличается от твоего, в нем присутствует возможность учета дополнительных параметров. Я считаю что мой ответ на данный вопрос также имеет право на жизнь, и кому-то моя подача информации будет более понятна.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #21: 06 Июня 2016, 10:00:59 »
Естественно, что практически любой ответ имеет право на жизнь. Для этого форум и существует.
Только мне показалось, что за объемным и довольно качественным ответом, просто скрывается одна цель - самореклама.
Калькулятор действительно учитывает больше параметров, а вот сам ответ вряд ли дает "возможность более глубоко изучить вопрос расчета СКВ".
То, что свой пример расчета взял из книги, я написал сразу же. Поэтому он в "". Не любят у нас читать, тем более научную литературу. Так пусть хоть в таком виде прочтут.
Хочется посмотреть как будешь проявлять себя на форуме:нужен он для обмена информацией или это была разовая акция для рекламы сайта. Здесь таких людей много, поэтому сразу бросается в глаза.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Kobra5551

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #22: 06 Июня 2016, 10:32:15 »
hellberg, под "возможностью более глубоко изучить вопрос расчета СКВ" я имел в виду как раз ссылку - там более подробно описан процесс расчета, включая нормальный расчет СКВ (но конечно и там он в достаточно кратком виде, т.к. нельзя научиться за 1 статью тому, чему учатся много лет комбинируя теорию и практику) я посчитал, что нет смысла расписывать здесь все это, т.к. это не форум проектировщиков. Насчет того, что не любят читать литературу - полностью согласен, как бы прискорбно это не звучало, чаще всего людям хочется всю информацию на блюдце, причем в итоге сами и страдают от этого.
Меня поразил первый вопрос в начале темы - где подбор СКВ попытались связать исключительно с площадью помещения, это все равно что подбирать котел отопления по квадратуре - типичная уловка "продажников", чтобы без лишних сложностей продать человеку хоть что-нибудь, а потом покупатель начинает искать виновных там где их нет (например что плохие монтажники плохо смонтировали :)).

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #23: 06 Июня 2016, 10:50:48 »
Ну, все же площадь является одним из основных критериев. И при подборе сплитов и полупрома, исходя из площади помещения, угадывают с мощностью в 80-90% случаев.
Просто разница как раз и заключается в том, куда подбирается кондиционер: стандартная комната или это магазин или серверная и т.д.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Kobra5551

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #24: 06 Июня 2016, 12:10:09 »
hellberg, в упрощенной методике площадь конечно является одним из основных параметров (в комбинации с высотой помещения), но очень верно замечено "угадывается мощность", и для сплитов бытового назначения этого вполне достаточно если нет особых требований к микроклимату в помещении, а если учесть доп факторы, то расчет будет достаточно точным, но все же нельзя делать привязку исключительно к площади помещения. И не стоит забывать, что типовой расчет подойдет в большинстве случаев только для зданий типовой застройки, ведь бывают например случаи установки СКВ в здания с ограждающими конструкциями не соответствующими нормам СНиП II-3-79*, в этом случае теплопотери/теплопоступления будут нестандартны, соответственно никакой типовой расчет уже не поможет, очень часто такое можно встретить в коттеджах (частных домах). Бывают случаи комбинированной работы СКВ с системой приточно-вытяжной вентиляции (часто в офисных помещениях именно так - сначала сделали вентиляцию, а потом догадались, что еще необходимо кондиционирование).
Поэтому нельзя, зная исключительно площадь, сделать качественный расчет, ведь изначально стоит определиться с самой методикой, которую необходимо применить для конкретных условий.
Основной же критерий подбора любой климатической системы - правильно рассчитанный тепловой баланс, который состоит не только из площади.
Не стоит забывать что теплообмен у нас происходит именно через ограждающие конструкции, посредством инфильтрации, а также от электроприборов, людей, животных, СО, СВ (при наличии) и т.п. Поэтому даже для полупромышленных систем я бы советовал не применять типовой расчет влоб, а обязательно учитывать условия в которых будет работать система.
Особенно интересным будет расчет для магазинов, ведь помимо статических источников теплопоступлений (холодильное оборудование, освещение и т.п.) будут и изменяемые (а именно одновременное кол-во находящихся в магазине людей), учесть способы разгрузки товара (например в больших магазинах по несколько часов не закрываются ворота для разгрузки товара, а склад непосредственно соединен с торговым залом, в этом случае теплопоступления будут значительно большие за счет теплого воздуха поступающего с улицы), размер и тип входных дверей, т.к. воздушная отсечка на входных дверях в летний период либо вовсе не работает, либо ее нет, но даже в случае ее эффективной работы воздухообмен будет осуществляться в любом случае.
Поэтому, конечно, соглашусь, что при подборе бытовой сплит-системы достаточно знания площади помещения, чтобы примерно "угадать" необходимую мощность сплита, но не уверен, что такой расчет даст именно тот результат, которого ожидает заказчик, поэтому часто идут на уловку - вроде сделать запас побольше, но если с инверторными сплитами и получится добиться комфорта, то с системами On/Off скорее всего его не достичь в случае чрезмерного увеличения мощности, это не говоря уже о дополнительных затратах заказчика, которые также имеют место быть в данном случае.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #25: 06 Июня 2016, 12:31:31 »
Полностью согласен. Хороший объемный ответ. Дискусс на этом можно заканчивать.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров