Расчет мощности системы кондиционирования достаточно трудоемкий процесс, в котором помимо площади помещения необходимо учитывать множество различных параметров и факторов. Подбор исключительно по площади помещения будет неточным и приведет либо к тому, что мощности СКВ будет недостаточно, либо же она будет избыточной (а это дополнительные затраты, как первоначальные на закупку и монтаж оборудования, так и на последующую эксплуатацию). Если говорить о подборе системы кондиционирования воздуха, то необходимо выполнить правильный расчет теплового баланса (причем не только летнего режима работы, но и зимнего), также необходим расчет движения воздушных масс в помещении для того, чтобы обеспечить равномерность воздухообмена в помещении, такой расчет желательно доверить специалистам в области вентиляции и кондиционирования воздуха.
Для расчета простых систем СКВ на базе сплит-систем, также кондиционеров моноблочного исполнения, была создана упрощенная методика расчета.
Для подбора кондиционера по холодопроизводительности необходимо осуществить расчет теплопоступлений через ограждающие конструкции, от: солнечной радиации, освещения, людей, электроприборов и оргтехники.

Основные теплопоступления будут складываться из:

1. теплопоступления через ограждающие конструкции Q1, которые рассчитываются по формуле:
Q1=V*qуд., где
V= S*h - объем охлаждаемого помещения;
S - площадь помещения;
h - высота помещения.
qуд. - удельная тепловая нагрузка, принимается в соответствии:
30-35 Вт/м3 - если нет солнца в помещении (северо-восток, северо-запад);
35 Вт/м3 - среднее значение (юг, юго-восток, юго-запад);
35-40 Вт/м3 - большой процент остекления с солнечной стороны (восток, запад).

2. теплопоступления за счет находящихся в нем электроприборов и оргтехники Q2.

В среднем принимается 300 Вт на 1 компьютер, 200 Вт на 1 телевизор, либо 30% от мощности электрооборудования (плиты, телевизоры, производственное оборудование и т.п.);

3. теплопоступления от находящихся в помещении людей Q3.

Чаще всего при расчете принимается:
Для квартир и офисных помещений
1 человек - 100-120 Вт
Для помещений где человек занимается физическим трудом (например ресторан):
1 человек - 150-300 Вт.

Общие теплопоступления ∑Q будут определяться по формуле:
∑Q = Q1+Q2+Q3
К ∑Q прибавляются 20% на неучтенные теплопоступления:
∑Q = (Q1+Q2+Q3)*1,2, Вт

Мощность выбираемого кондиционера должна лежать в пределах от -5 % до +15% расчетной мощности ∑Q, отрицательное значение не желательно.

Типовой расчет в большинстве случаев даст достаточно точные результаты, но стоит принять во внимание также те факторы, которые не учтены в типовом расчете, их желательно также учитывать при расчете холодопроизводительности системы.
Необходимо учесть такие параметры как:
- Учет подмеса свежего воздуха в случае приоткрытого окна (для организации притока свежего воздуха).
- Гарантированный режим работы системы на поддержание температуры в помещении +20 ⁰С.
- Большая площадь остекления.
- Верхний этаж.

Существует множество различных калькуляторов для подбора сплит-систем основанных на данном методе, желательно выбирать калькулятор который помимо типового расчета будет также учитывать и дополнительные параметры. Пример такого калькулятора, который учитывает доп. факторы: ссылку похитили инопланетяне , там же более подробно описаны тонкости подбора и расчета СКВ описанные выше. Калькулятор расчета дополнительно прикрепил во вложении.