• Сплит RODA, ошибка Е4, на включает внутренний вентилятор 5 0 5 1

Сплит RODA, ошибка Е4, на включает внутренний вентилятор

Автор Parenek2004, 17 апреля 2025, 23:34:02

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Parenek2004

Здравствуйте! Подскажите, куда копать? Проблема следующая: есть около 10 штук кондиционеров Roda, и во всех как у одного - развал трансформатора 220/12 0.5А и вылет плавкого предохранителя. Причём, все вышли из строя с промежутком в 10 дней,

Меняю предохранитель, устанавливаю трансформатор, как я понял, он для работы платы. Запускаю сплит, все работает, во всех режимах, КРОМЕ  внутреннего вентилятора. Абсолютно у всех кондиционеров выскакивает ошибка E4. У некоторых, при включении ошибка CL и 3 раза пищит. Посмотрел коды в сети, вроде как "неисправность датчика температуры внешнего блока" но причём здесь это, тем более, что его просто нет, если наружный блок запускается и нормально работает

Пробовал откинуть датчик температуры в помещении, выскакивает ошибка Е1. Пробовал откинуть датчик температуры фреона внутреннего блока, выскакивает ошибка Е3.

Помогите пожалуйста!

Ремонт кондиционеров

wartandax

Здравствуйте!
Смотреть ошибки надо только в сервис-мануале для конкретной модели кондиционера.
Е4 - для этой модели скорее всего означает, что нет вращения электродвигателя вентилятора.
Трансформатор сгорел из-за скачка напряжения, если движок BLDC, то при скачке сгорает плата внутри мотора, это стандартная ситуация.
Проверяйте электродвигатель вентилятора и меняйте на исправный.

Parenek2004

Цитата: wartandax от 18 апреля 2025, 07:26:53
Здравствуйте!
Смотреть ошибки надо только в сервис-мануале для конкретной модели кондиционера.
Е4 - для этой модели скорее всего означает, что нет вращения электродвигателя вентилятора.
Трансформатор сгорел из-за скачка напряжения, если движок BLDC, то при скачке сгорает плата внутри мотора, это стандартная ситуация.
Проверяйте электродвигатель вентилятора и меняйте на исправный.
подскажите ,как найти мануал, вернее - где?
прозвонил движок. Обмотки живые. Прозвонил ножки на контроллер мотора, показало 20 МОм. ХЗ. Подкинул другой движок - результата ноль. Прозвонил его плату, показало 15 Мом. И вот думаю, так и должно быть, или оба они мертвые?

wartandax

Зачем вам мануал?
Запустите отдельно электродвигатель
Проверьте выходные напряжения с платы на мотор
После чего будет понятно что ремлонтировать - мотор или плату


Parenek2004

Цитата: wartandax от 29 апреля 2025, 16:42:34
Зачем вам мануал?
Запустите отдельно электродвигатель
Проверьте выходные напряжения с платы на мотор
После чего будет понятно что ремлонтировать - мотор или плату


в общем, проверил. На одном разъёме, который идёт на контроллер мотора, выдаёт 5В. На разъёме, который идёт непосредственно на мотор, показания моментально падают на 0, либо это погрешность прибора, но в итоге 0.

Пробовал выпаять пусковой конденсатор на 1.5 мкф, и подкидывал новый. Результата нет

Сейчас ещё немного покурю мануал по варисторам, а то не пойму. При выключенном в сеть он показывает 220 в обе стороны. Выключаю из сети, и прозваниваю (сопротивление) - ничего не показывает ни в какую сторону

Я вот задумался, может осциллограф прикупить? С ним то полегче в поиске должно быть?

wartandax

На этом этапе это для вас лишнее
Так что в итоге? Почему не вращается электродвигатель?

Parenek2004

Цитата: wartandax от 20 мая 2025, 20:59:17
На этом этапе это для вас лишнее
Так что в итоге? Почему не вращается электродвигатель?
Да не знаю я, слаб в электронике. Я ведь даже не знаю как некоторые элементы на плате называются, вот, ищу по картинкам их название, назначение, и метод проверки

Думаю, маркером обозначить дорожку, которая идёт к штекеру, и искать, где 220 пропадает. Идей пока других нет


SERVICEMAN

Цитата: Parenek2004 от 22 мая 2025, 16:26:22
Цитата: wartandax от 20 мая 2025, 20:59:17
На этом этапе это для вас лишнее
Так что в итоге? Почему не вращается электродвигатель?
Да не знаю я, слаб в электронике. Я ведь даже не знаю как некоторые элементы на плате называются, вот, ищу по картинкам их название, назначение, и метод проверки

Думаю, маркером обозначить дорожку, которая идёт к штекеру, и искать, где 220 пропадает. Идей пока других нет
Лучше обратиться к специалисту.
Будьте осторожны с электричеством.
Особенно, если нет УЗО.

Parenek2004

Цитата: wartandax от 22 мая 2025, 18:01:33
Хороший вариант
путем научного тыка определил, что после варистора и параллельно стоящего конденсатора на 1мкФ, пропадает 220. Выпаял варистор, проверил мультиком, но показания никак не изменяются (вообще никакой реакции) ни туда, ни обратно, даже при установке на 20 Мом. Я правильно понимаю, что показания должны хоть как-то постепенно изменяться?

так же выпаял прямоугольный маленький конденсатор на 1мкФ, но и он почему-то не показал никаких цифр при замере сопротивления. Может я это делаю неверно?? В сети смотрел ролики, все аналогично выставил, но никакого эффекта (я имею ввиду определение живой/мертвый), даже на 100% новом пусковом конденсаторе

wartandax

Надо проверять мегаомметром на пределе 500 Вольт, но это в итоге ничего не даст, это бессмысленная проверка, можете его убрать вообще, кроме как на защиту это ни на что не влияет.
Конденсатор зачем измеряете на сопротивление? Надо Ёмкость измерять.



Parenek2004

Цитата: wartandax от 28 мая 2025, 11:28:55
Конденсатор зачем измеряете на сопротивление? Надо Ёмкость измерять.
в моем мультиметре нет проверки емкости. Потому проверяю на 20 Мом.

уже и не знаю ,что еще проверить и как... Выпаял пусковой конденсатор на 1.5 мкФ - живой (показания постепенно растут до бесконечности), зарядка по мультику идет. Выпаял конденсатор на 0.1 мкФ - живой. Выпаял варистор - неизвестно состояние, но с ваших слов, это не принципиальная деталь в данном случае. А больше, на стороне 220В, ничего уже и не осталось... Зато постоянно вылетает ошибка Е4

такой вопрос: предположим, у нас есть точки А - В - С - Д, 220в приходит с точки А. Ставлю щуп на А, и прозваниваю В, С, Д - 220В есть. Ставлю на точку В, и прозваниваю С, Д - ничего нет. А ведь должно быть, я правильно понимаю?

в разрыве А и В стоит конденсатор на 0.1 мкФ. В и С одна дорожка. В разрыве С и Д стоит конденсатор на 1.5 мкФ

wartandax

Просто пригласите специалиста, там дел на 5 минут

Parenek2004

Цитата: wartandax от 12 июня 2025, 19:37:48
Просто пригласите специалиста, там дел на 5 минут
ну если все так просто, то объясните на пальцах

wartandax

Цитата: Parenek2004 от 13 июня 2025, 09:50:04
Цитата: wartandax от 12 июня 2025, 19:37:48
Просто пригласите специалиста, там дел на 5 минут
ну если все так просто, то объясните на пальцах
1) Замените электродвигатель вентилятора
2) Наслаждайтесь работой кондиционера


Хватило двух пальцев))