• Сплит RODA, ошибка Е4, на включает внутренний вентилятор 5 0 5 1

Сплит RODA, ошибка Е4, на включает внутренний вентилятор

Автор Parenek2004, 17 апреля 2025, 23:34:02

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.


Parenek2004

Цитата: Ilia от 11 июля 2025, 13:03:50
Цитата: Parenek2004 от 11 июля 2025, 12:39:20
ДОПОЛНЕНИЕ. Вчера, после 30 минутного простоя, несколько раз перезапустил сплит, и о чудо, он запустился!

Сегодня работает весь день, адекватно реагирует на все команды - смена режимов, скорость обдува и прочее....

Из работ вчера - демонтаж по причине разрушения дренажный трубки, обратный монтаж. Запуск, ошибка, разочарование в том, что напрасно потратил время на эти работы. Пока собирал оборудование, несколько раз его перезапустил в надежде на чудо... И оно произошло!

Прочитал все посты в теме... Действительно, какое-то реально чудо... Может он просто в астрал уходил? :)

это только 1 из 10. Остальные все еще мертвы, и причина ошибки неясна...

Abbas

Цитата: Parenek2004 от 11 июля 2025, 12:40:27


Нет, сварочных работ рядом нет. Сплиты стоят в штабе строительства, который далеко от самой строй площадки
Что-то скорее всего по току у вас на строительной площадке не то... Иначе никаких объяснений не находится.

Кот

Цитата: Parenek2004 от 22 июля 2025, 16:38:09


это только 1 из 10. Остальные все еще мертвы, и причина ошибки неясна...

Все же строительная площадка, пусть и далеко от самой стройки, но все равно, сварка и прочее. Вот что является причиной проблемы

Lipsic

забавная тема, в которой вообще ничего не понятно. ТС, ну как вопрос-то разрешился? Выяснилась причина столь странного поведения ?

LeXXX

Цитата: Lipsic от 31 июля 2025, 12:08:49забавная тема, в которой вообще ничего не понятно. ТС, ну как вопрос-то разрешился? Выяснилась причина столь странного поведения ?
Да по-моему ничего не понятного нет, кондиционеры на строительной площадке, на которой сварка и другие инструменты, а от них сетка скачет так, что любая техника будет работать не корректно.

Parenek2004

Всем привет! в общем, нашел причину, почему не удавалось запустить все это дело. А дело было в трансформаторе 220 - 12 В. Не помню почему, но не было на момент заказа крупного блока, потому заказал на озоне маленький, с требуемыми параметрами. От него, как вы помните, все запускалось ,кроме внутреннего вентилятора.

попросил проверить знающего человека в платах. Он проверил все ровно так же, как это делал и я, все оказалось в порядке. А по итогу сказал, что остались подозрения только на сам трансформатор. В общем-то, и я к тому моменту так думал.

меняем транс на нормальный по габаритам, и вуаля! Все сразу же запустилось как надо!!!

попробую добавить фоточки ерунды, которую я ставил изначально, и нормального транса. Тут был чисто мой косяк