• Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd 5 0 5 1

Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd

Автор 144, 05 июля 2015, 21:33:34

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Blizzard

> На калачах испарителя припаяна короткая трубка, в ней - цилиндрический металлический датчик
> Уберите его из своего посадочного места, пусть болтается в воздухе
> Это защита от обмерзания

Спасибо, убрал помогло, я тоже думал что по температуре рубит, но не думал что по этому датчику, ибо обмерзание уже было с картонкой когда работал кондер...
не думал что сейчас могло обмерзать...
я так понимаю его лучше оставить в воздухе висеть (спртятать куда-нибудь подальше от испарителя), а то вырубит компрессор в неподходящий момент, когда я буду далеко от серверной

Но тогда вопрос другой, раз обмерзание имело место быть, значит не верно настроен регулятор... У регулятора есть еще настройка, до 28 градусов на калаче есть режим min speed
Там можно выставить от 0 до 40% обороты вентилятора...
Я пробовал от 0 до 40, не работало ничего... пришлось 1 шкаф отключить, ибо температура поднялась уже под 50 градусов.
и начал экспериментировать, поставил 20% на min speed, и вуаля все заработало, а потом разобрал кондер и снял датчик...

Датчик во внешнем блоке все-таки должен быть на 3ем калаче? но он еще холоднее, ибо входящая трубка горячая , а 1-ый калач еле теплый, и было обмерзание, если логически рассуждать, то вентилятор должен был крутится (охлаждать), а он был все это время в режиме min speed...тут либо на 1ый калач переносить, либо min speed больше устанавливать, или я не прав?

Кстати пару денй назад тоже был косяк, кондер вырубился, хорошо я рядом был, пошел включил/выключил его и все дальше прекрасно работало, видимо по этому датчик внутренний блок вырубил компрессор и ушел в ошибку... Все эти защиты для серверной могут боком выйти...

Blizzard

Видимо в чем-то другом прикол, включаю кондиционер, трогаю испаритель, он холодеет и намерзает только в самом начале от трубки которая входит во внутренний блок и до первого калача... дальше не мерзнет, воздух в системе ? (

wartandax

Ну это скорее всего нет фреона,куда-то ушел
А датчик работает не по самому факту обмерзания, а по снижению температуры ниже нуля
При такой температуре вентилятор должен очень медленно крутиться, и временами вообще не работать, чтобы поддерживать давление

Blizzard

Проверили фреон, давление в норме, перезаливать не стали...
Вообщем суть такая, компрессор работает примерно 1 минуту и вырубается, думал датчики сгорели, мерил сопртивление и грел, оба в порядке, получается косяк тот который описывали выше, идет проверка напруги на 4 проводе вентилятора, когда её нет - компрессор вырубается, видимо по этой схеме он и вырубается, ибо там стоит регулятр и на min speed 0%, т.е. вентилятор не крутиться, а напрги и микроконтроллера конечно же не хватает, выход вешать какую-то напругу на 4ый контакт, но какую ?

hellberg

По ходу соответственно мощности вентилятора.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Топик Стартер, херней не занимайтесь, полностью спустите весь фреон и залейте по весу новый

wartandax

И поставьте РДК8 а не это говно

wartandax

Не надо говна слушать про нормальное давление

Blizzard

Да не в фреоне дело, внутренний блок вырубал компрессор раньше чем положено, пытался выяснить в чем проблема, думал датчики - оба работают. дело оказалось в том что не видит напруги на 4конаткте, я повешал туда лампочку 75вт, все прекрасно работает

wartandax

Да есть такие блоки, которые не видят вентилятора и вырубаются

Blizzard

Как обмануть ? с лампочкой не вариант всегда сидеть)

wartandax

В соседней ветке было это
А Вам не надрело пазлы собирать?

wartandax

Поставить резистор соответствующего сопротивления

Blizzard

Как рассчитать сопротивление резистора ? И мощность, ибо он же греться будет...

p.s.: пазл, да, надоело

wartandax