• Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd 5 0 5 1

Зимний комплект на panasonic cu-yw12mkd

Автор 144, 05 июля 2015, 21:33:34

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

hellberg

Нет, это все к наружке. Там разница в питании 220В и 230В.
А на внутрянке только вентилятор 45Вт. Такому току неоткуда взяться.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

blizzard

Цитата: hellberg от 28 января 2016, 15:40:12
Нет, это все к наружке. Там разница в питании 220В и 230В.
А на внутрянке только вентилятор 45Вт. Такому току неоткуда взяться.
Да, точно, прогнал:)
получается расхождение в 0.5А, ждем тогда лето) но мне все равно не понятно почему ниже 23 не опускает....

hellberg

Я думаю, что регулировка не очень хорошая. Из-за этого холодопроизводительность падает.
Можно попробовать датчик комнатной температуры вынести поближе к серверам (может воздух где-то закольцовывается). Но не факт, что поможет. Если система сейчас работает на пределе, то доп.ресурсов взять неоткуда.
Выложи фотки серверной.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

blizzard

Цитата: hellberg от 28 января 2016, 16:20:14
Я думаю, что регулировка не очень хорошая. Из-за этого холодопроизводительность падает.
Можно попробовать датчик комнатной температуры вынести поближе к серверам (может воздух где-то закольцовывается). Но не факт, что поможет. Если система сейчас работает на пределе, то доп.ресурсов взять неоткуда.
Выложи фотки серверной.
Датчики находятся в 6 точках, низы двух шкафов и верхи двух шкафов, под фальшполом, у потолка
Я показываю температуру среднюю по всем датчикам, датчики никуда не перемещались, до пере заправки средняя была 19 при выставлении 19, сейчас 23

hellberg

Я имею в виду датчик комнатной температуры внутреннего блока.
14С - хороший перепад.
На улице сколько?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.