• ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF 5 0 5 1

ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF

Автор сега, 28 ноября 2017, 19:32:13

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

сега

Помогите с литературов про эту машинку

Ремонт кондиционеров

сега

Фото отправляю не отправляется.модель Fujitsu AJY126LALH VRF

сега


towarish

а что именно интересует ? 

сега

Интересуют коды ошибок мануалы


сега

Пока не смотрел но спасибо огромное.и ещё один вопрос про хайсенс врв ошибка 55 что может быть???

Viktor 555


сега

Viktor 555 спасибо огромное за внимание.Раскажу как было.было 20 систем все запустили кроме одной.и мы не первые там.вот только одна шалит и нервничает и пишет ошибку 55.я понимаю что это инверторный блок но какой???наружки  исключаю потому что все не просто а буквально все платы помечены. Я думаю что внутрении шалят.как бы вот так интересно что вы скажете

сега

Мануалы и ошибки все есть.что 55 это инвертор.внутрянки тоже инверторные

Viktor 555

как вариант проверить работу ЭРВ        ЗЫ.   в вашем случае ошибка 55
Ошибка конфликта моделей
ТОЛЬКО ДЛЯ универсальных моделей и
моделей с VRF

SERVICEMAN

Цитата: Viktor 555 от 01 декабря 2017, 15:58:33
выход инверторного модуля из строя   http://breez.ru/files/biblio/hisense/hi-flexi-m/service-manual-hisense-Hi-Flexi-M-series-rus.pdf
Viktor 555, спасибо за мануал на Hisense.
Удивляет в инструкции:
1 -  рекомендация подключения экранировки линии связи между внешним и внутренними блоками.
7.3 Монтаж электропроводки для наружного блока.
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


DAIKIN рекомендует соединять заземление оплетки межблочной связи
только в одной точке, в наружном блоке.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/daikin-vrv-3-jekranirovka-linii-svjazi-v-mezhblochke/

2 - УЗО на 0.03 А. Ложное срабатывание этой узошки бывает при хилых сплитах.  На могучей VRV ложняк гарантирован.

DAIKIN рекомендует УЗО 0.3А.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/daikin-vrv-3-analog-platy-invertora/

Где правильно?

SERVICEMAN


SERVICEMAN

Цитата: Viktor 555 от 30 ноября 2017, 18:02:19
https://www.c-o-k.ru/library/instructions/fujitsu/kondicionery-bytovye/4968
Это инструкция по монтажу.
Коды ошибок есть, но в усеченном виде расшифровка.

В сервисной инструкции более подробное изложение кодов ошибок и неисправностей.

Viktor 555

в талмуде говорится, что ошибка 55 есть ---   Настройки пользователя привели к конфликту режимов работы более двух внутренних блоков
1. Выполните сброс режима работы внутреннего блока, для одного наружного блока, пользователь должен выбирать только такой режим работы, который не будет приводить к конфликту с работой внутренних блоков.   http://kp-air.ru/assets/files/service-manual-heavy-dc-inverter-kan.pdf   ЗЫ. землить только в одной точке - дайкин прав.