Последние сообщения

Страницы: 1 2 3 4 ... 10
11
Другое / Новое теплообменное оборудование
« Последний ответ от vladBAER 21 Ноября 2024, 10:34:03 »
Новые воздухоохладители под любую холодопроизводительность.
Кубические, потолочные, двухпоточные, шокфростеры.
Шаг ламелей: 4.5мм, 6мм, 9мм, 10мм, 12мм.
Корпус из алюминиево-магниевого сплава.

Обращайтесь! Помогу подобрать целый комплект оборудования под конкретные задачи.
(в наличии от комплектующих, компрессоров, медных труб до электроники)
12
Форум по ремонту кондиционеров / Re: Kentatsu Denki K2MRA40HZRN1
« Последний ответ от wartandax 05 Ноября 2024, 21:09:02 »
Спасибо, что поделились опытом!
Заказные ссылки не пройдут👍
13
Форум по ремонту кондиционеров / Re: Kentatsu Denki K2MRA40HZRN1
« Последний ответ от Дмитрий45 05 Ноября 2024, 19:48:43 »
Недавно я столкнулся с настоящим вызовом в одном из уральских городов ☀️. Лето оказалось жарким, и я понял, что пришло время установить кондиционер. Погрузившись в поиски, я начал искать варианты на Авито, но столкнулся с большими очередями и завышенными ценами 💸. Это было достаточно разочаровывающе!

К счастью, я наткнулся на сайт  Сначала мне показалось, что это просто очередной сайт с услугами, но, углубившись в информацию, я понял, что там много положительных отзывов 😊. Они предлагали помощь не только с установкой, но и с выбором кондиционера.

Я решил довериться им и позвонил. Менеджер оказался очень вежливым и рассказал о лучших вариантах для моего дома. Я выбрал два инверторных блока, которые подойдут идеально для охлаждения. Они также оформили заказ и быстро ответили на все мои вопросы.

Что особенно приятно, установка обошлась всего в 50000 рублей — цена вполне приемлемая, учитывая, что в магазинах предложения были значительно выше, и сроки ожидания тоже большие ⏳. Мастера прибыли в назначенное время, полностью выполнили работу и даже уделили время, чтобы объяснить, как правильно пользоваться кондиционерами.

После установки я смог насладиться прохладой в своем доме, и это было просто великолепно! 🌟 Теперь, когда жаркое лето вновь наступит, я буду знать, куда обратиться за помощью. Большое спасибо команде  за профессионализм и отличный сервис! Рекомендую всем, кто ищет надежных специалистов по установке кондиционеров!
14
Daikin / Re: Daikin 3mxs52e3v1b - нет охлаждения канал А.
« Последний ответ от SERVICEMAN 01 Ноября 2024, 07:56:50 »
Как проткнули фильтр без потери хладагента?
Pump Down - собран жидкарь в конденсатор.
См схему.
15
Daikin / Re: Daikin 3mxs52e3v1b - нет охлаждения канал А.
« Последний ответ от SERVICEMAN 01 Ноября 2024, 07:51:54 »
...
Как отличить клин EEV (A) от забитого окалиной фильтра?...

Варианты диагностики:
1 - Посмотреть, сравнить тепловизором исправный канал (В) и неисправный (А):
через 15 мин,
во время работы на тепло и холод.

Или использовать ДВА термометра.
Иверторный компрессор меняет скорость,
с одним контактным термометром трудно сравнивать из-за его инерционности.

Рукой перепад Т на трубках длиной 10...20см трудно сравнить при Тул=+10С.

2 - Обесточить кондиционер во время работы на холод.
Используя магнит, поочередно открывать/закрывать канал (A) и (В) при отсоединенной жидкостной трубе, открученной гайке на тонкой трубе.

По интенсивности потока жидкаря видно степень открытия EEV и перепад Т на фильтре.

Магнит изготовлен из двух неодимовых магнитов (12 шт в роторе компрессора Daikin VRV3),
примотанных синей изолентой на металлический корпус от Кроны 9V.
16
Daikin / Re: Daikin 3mxs52e3v1b - нет охлаждения канал А.
« Последний ответ от wartandax 01 Ноября 2024, 07:51:08 »
Как проткнули фильтр без потери хладагента?
17
Daikin / Re: Daikin 3mxs52e3v1b - нет охлаждения канал А.
« Последний ответ от SERVICEMAN 01 Ноября 2024, 01:16:22 »
Решение:
1 - замена EEV (A).
B режиме холод жидкостная трубка стала обмерзать.
Фильтр после eev (a) забился еще больше?

2 - проткнут прутком припоя фильтр после eev (a).
Теперь канал А стал нормально работать.

Получается, что фильтр после eev (a) можно проткнуть без потери х/а, используя pump down.
18
Daikin / Daikin 3mxs52e3v1b - нет охлаждения канал А.
« Последний ответ от SERVICEMAN 01 Ноября 2024, 01:08:18 »
Кондиционер Daikin 3mxs52e3v1b - мульт 3 головы.
Через пару лет после монтажа (со слов клиента),
перестал охлаждать канал А,
каналы В, С работают нормально.

На тепло все каналы А, В, С
работают нормально.
В эксплуатации более 10 лет.

Диагностика.
1 - Замена местами катушек EEV оказалась бесполезна.
2 - Замена платы тоже бесполезна.
3 - Вращение EEV (A) с помощью магнита
дает перепад +7С<Т<+9С на жидкостной трубе в режиме холода.

4 - Вращение EEV (С) с помощью магнита
дает перепад +2С<Т<+14С на жидкостной трубе в режиме холода.

Заключение:
Мусор в фильтре EEV (A),
или заклинил EEV(A), не открывается полностью.

1 - Как отличить клин EEV (A) от забитого окалиной фильтра?
2 - Как устранить засор фильтра, не вскрывая контур?
19
Аксессуары / Диагностика дренажной помпы.
« Последний ответ от SERVICEMAN 18 Октября 2024, 05:32:15 »
Разновидности дренажных помп:
1 - вибрационная,
2 - с двигателем,
3 - перистальтическая,
4 - наливная.

Ошибки монтажа:
1 - контруклон, воздушные пузыри в шланге.
2 - передавлен шланг.
Эпизодические потеки по стене.
3 - Плохое прилегание термофлекса к трубе.
Конденсат скапливается в термофлексе со временем и потом течет.

Неисправности дренажной помпы:
1 - Залип поплавок весной,
 потому что осенью не было ТО,
2 - Блуждающий засор, иногда перелив ванночки в кассете.
Причина - поролон плавает в ванночке, закрывает трубку поплавка.
3 - шумит громко, мала производительность (износ клапанов, подшипников, ракушки),
4 - не включается помпа при исправном поплавке(cледствие перегрева).

Недостаток дренажа в канализацию.

Через год, если кондиционер не эксплуатируется,
сифон в канализацию высыхает.
При отсутствии или забитой вытяжке вонючки из канализации, появляется избыточное давление.
Такая же ситуация может быть  при несбалансированной вентиляции в помещении (забиты фильтры приточки),
а вытяжка работает с прежней производительностью.
В результате аммиак, сероводород из канализации попадает во внутр. блок кондиционера и разьедает медные трубки до потери герметичности.
20
Типичная схема линии связи в китайских кондиционерах и в Mitsubishi Electric аналогичное построение.