Последние сообщения

Страницы: 1 2 3 ... 10
1
Действия мастера правильные.
Наверняка, загремел инверторный компрессор. Это нормально при утечке.
Теперь надо мыть всю систему и менять компрессор.

Вопрос.
Не попутали ли провода к гремящему компрессору?
Ремонт длится 2 года?
2
поставь любой 24й, крышка с ушами кремпления переставляется.
3
Здравствуйте! Прошу помощи.
В  июне 2019г. Поступила заявка, что кондиционер не работает.  Оборудование General Climate, модель GC GW-MV450/3N1D3 . На месте мастер установил, что наружный блок имеет повреждения в виде отломленной трубки и капли масла под блоком.
При осмотре было установлено, что система в данный момент не работает, т.е. не охлаждает помещения. На внешнем блоке системы обнаружена трещина в медной трубе, через которую вышел фреон и масло из системы, соответственно защита по низкому давлению, фактически нулевому, не давала запустить компрессор кондиционера. О чем так же свидетельствовала ошибка на дисплее внешнего блока.
 Также  было установлено, что под кондиционером - лужа масла, внутри корпуса разорвана труба, а также следы ремонта этой трубы.
Мастер по ремонту установил, что необходимо проверить  сопротивление обмоток электродвигателя компрессора. После проверки сопротивления было установлено, что их сопротивление было одинаковым, и кратковременным замыканием электромагнитного пускателя определили, что компрессор не заклинивший (то есть не заклинивает при вращении).
Далее были выполнены следующие действия для запуска системы в работу и возможности дальнейшей диагностики оборудования:
-Выпаять три компрессора одной системы (блока)
-Слить остатки масла из них.
-Впаять компрессоры обратно и залить в них новое масло.
-Восстановить герметичность системы (запаять трубу).
-Опрессовать систему азотом для испытания давлением 40 атм.
-Отвакуумировать (убрать воздух и влагу из системы).
-Заправить хладоносителем – фреоном по норме.
-Запустить систему в работу.
Действия по устранению утечки позволили запустить в работу оборудование, но сразу же было установлено, что один из трех компрессоров не работает должным образом – не создает давление в системе, издает посторонние звуки.
Вопрос:1. правильные ли действия предпринял мастер по ремонту?
2. Какие действия должен был предпринять мастер, обнаружив внешние повреждения блока кондиционера?
3. Возможно ли было при имеющихся внешних повреждениях установить поломку компрессора?
4. Прошу также сообщить срок службы кондиционера  General Climate, модель GC GW-MV450/3N1D3.
Спасибо!
4
LG S07LHK TS-H076JSA0. Механическая поломка внутри мотора шторки (похоже срезало шлицы пластиковой шестерни).
Долго лазил по сайтам всяких магазинов запчастей. По внешнему виду подошли три мотора

Двигатель (мотор) шаговый тяги шторок для кондиционера, оригинал
LG 4681A20042E
LG 4681A20042F
LG 4681A20055A
Но по каталогу магазинов ни один из моторов на мой А/С не подходит. И вообще "на такие модели запчастей нет".

В чем отличие (кроме цены) понять не могу. На моем моторе маркировки LG нет. Есть китайская наклейка. По модели, указанной на наклейке, на Али есть куча моторчиков, но у них другие разъемы и другой вал (хотя начинка наверняка такая же). Колхозить мотор с Али не хочу. Вариант пока один - купить оригинал на удачу один из трёх типов.

Может есть идеи?
Спасибо
5
Всё обо всём / Re: Мир Климата 2016
« Последний ответ от markja42 01 Апрель 2021, 10:28:49 »
После ремонта в своем офисе мне нужно было решать вопрос с микроклиматом в помещение, на форумах советовали VRF - системы от hitachi.in.ua я решил воспользоваться советами и приобрел данную систему. Остался полностью доволен своей покупкой и вам советую
6
Запчасти / Куплю крыльчатку вентилятора VRF MDV или их OEM
« Последний ответ от Кирыч 28 Март 2021, 23:53:20 »
Ищу крыльчатку вентилятора
WhatsApp +79887624575
7
Вакансии / Re: Красноярск вакансия по ремонту
« Последний ответ от Engineerlevel 28 Март 2021, 15:54:07 »
Тебя жаль...30 лет быть идиотом...хроническим)))
8
Вакансии / Re: Красноярск вакансия по ремонту
« Последний ответ от Kirk 28 Март 2021, 10:22:17 »
таки идиот, 30 лет в сфере
9
Вакансии / Re: Красноярск вакансия по ремонту
« Последний ответ от Engineerlevel 28 Март 2021, 09:25:04 »
Полезли неучи в чат. Не способен написать без ошибок? Идиот? Русский язык для начала повтори. Потом хоть глянь как пишут взрослые дяди и тети. Можешь себя [jnm косоруким называть, не против.
10
Вакансии / Re: Красноярск вакансия по ремонту
« Последний ответ от Kirk 27 Март 2021, 08:59:49 »
идиот штолЕ? *рукалицо*
Страницы: 1 2 3 ... 10