Другие кондиционеры / Re: Кондиционер chigo vrf
« Последний ответ от hellberg 16 Март 2020, 10:50:47 »
Инструкция на внутрянки. В конце прописан метод адресации
22
Другие кондиционеры / Re: Кондиционер chigo vrf
« Последний ответ от hellberg 16 Март 2020, 10:48:25 »
с какой целью собираешься делать ручную адресацию?
В автомате все и так нормально прописывается.
Ручная адресация производится с помощью ик-пульта, который идет в комплекте с наружным блоком.
Во вложении инструкции и техмануал.
23
Другие кондиционеры / Re: Кондиционер chigo vrf
« Последний ответ от сега 15 Март 2020, 18:26:24 »
Здравствуйте дорогие друзья.спасибо за внимание.эиа литература у нас есть.главный вопрос который нас интересует это как адресация прописывается?ни в одной литературе этого нет!кто знает подскажите! спасибо!
25
Другие кондиционеры / Re: Кондиционер chigo vrf
« Последний ответ от сега 14 Март 2020, 16:45:37 »
Модель CMV-500W/ZR1-C
26
Другие кондиционеры / Кондиционер chigo vrf
« Последний ответ от сега 14 Март 2020, 16:41:31 »
Здравствуйте дорогие друзья. Помогите пожалуйста где можно скачать техническую литературу на chigo vrf.спасибо
27
Форум по ремонту плат управления / Re: Neo(tcl)
« Последний ответ от VAL57 10 Март 2020, 11:51:08 »
Отправил.
28
Mitsubishi / Re: MHI SRK28HD/SRC28HD - нет связи иногда, циклит.
« Последний ответ от SERVICEMAN 09 Март 2020, 17:40:08 »
3 - Вытаскивание на половину трубного термодатчика ВБ дало аварию:
синхронное мигание желтого (TIMER) и зеленого (RUN) 4 раза,
после этого продолжение мигания зеленого 4 раза,
после этого пауза.
Цикл повторяется.



https://masterxoloda.ru/files/mitsubishi_heavy/RUS_SRK28_40HD.pdf

Перевод с японского русского на русский.

Зеленый (RUN) постоянно мигает.
Желтый (TIMER) мигает 4 раза - увеличение номинала до 100КОм термодатчика (50КОм) по нагнетанию в наружке.

Дефект окончательно вылез в феврале.
Почему эта авария провоцировалась и устранялась изменением теплового контакта термодатчика испарителя - неизвестно.

Удивительно, кондиционер работает в настоящее время, зиму пережил успешно, без зимнего комплекта и картонки с февраля. Морозов ниже минус 15С не было - в этом секрет.
29
Форум по ремонту плат управления / Re: Neo(tcl)
« Последний ответ от Avtostrannik 06 Март 2020, 23:39:12 »
Почта моя fominav@mail.ru
30
Форум по ремонту плат управления / Re: Neo(tcl)
« Последний ответ от VAL57 06 Март 2020, 14:10:02 »
Прошивку надо менять. Это точно.
А как Вы это определили?
Если это TCL, то при неисправном EEPROM(их кстати две штуки , одна во вн. блоке и одна во внешнем) код аварии на вн.блоке ЕЕ и определенное кол-во миганий светодиода во внешнем блоке. В инструкции по ремонту, при отсутствии индикации аварии, рекомендованы определенные действия, но ничего не говорится об замене EEPROM.
С Уважением, VAL57.

P.S. Если пришлете свою почту, пришлю Вам инструкцию по ремонту инверторных кондиционеров TCL, может поможет.