« Ответ #15: 14 Марта 2016, 17:54:19 »
Порядок такой: меряешь между 2 и 4 на наружке. Если 220 В нет, то то же самое на внутрянке. В любом случае если на наружке нет, то ставишь перемычку с 1 на 4. Если вентилятор не запустится, ставь на него новый конденсатор. Если и теперь не запускается, то меняй движок. Все замеры нужно проводить, когда внутрянка должна включать наружку.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.