Сплит система LG 12 не запускается вентилятор внешнего блока

Автор Тема: Сплит система LG 12 не запускается вентилятор внешнего блока  (Прочитано 18356 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

holod-kropotkin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Topic Start: 14 Март 2016, 11:05:25 »
Не запускается ни вентилятор ни компрессор,стоит 1 кондер на вент и комр. сплит 2007 года. Что можно придумать? Какая схема подключения к кондеру вентилятора и компрессора?

Ремонт кондиционеров

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 14 Март 2016, 11:11:37 »
Электрическая схема на внутренней стороне крышки есть.
Для того чтобы дали адекватный ответ, нужно задать такой же вопрос. Для начала точную модель блока.
Почему подозрения сразу на конденсатор? Сигнал на включение компрессора/вентилятора приходит?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

holod-kropotkin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #2: 14 Март 2016, 11:20:27 »
Комрессор запускался говорят,я попробывал переставить провода на другой кондер, ни комрессор ни вентилятор не запустился,внутренний блок работает без ошибок. Незнаю с чего начать?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 14 Март 2016, 11:39:07 »
Сложно так разобраться в ситуации.
Если вернуться к стандартной схеме, то что происходит?
Во-первых какая межблочка (220В или 12В), сколько проводов?
Фото элетрической схемы читаемое пришлите.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2825
« Ответ #4: 14 Март 2016, 11:42:02 »
Берите мультиметр, ставьте на напряжение и измеряйте что и куда идёт!


Схема для вашего кондиционера вот https://masterxoloda.ru/4/shema-kondicionera (чтобы точную схему ухнать нужна точная маркировка)


Если есть напряжение - прозванивайте компрессор
Если нет - разбирайтесь почему нет, может даже придётся ремонтировать плату

holod-kropotkin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #5: 14 Март 2016, 13:50:09 »
Компрессор запускается вентилятор стоит.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2825
« Ответ #6: 14 Март 2016, 14:48:32 »
Мануала на него нет, фотку схемы скиньте - на внутреннем внутри корпуса.
Напряжение есть на клемме, которая управляет вентилятором?

holod-kropotkin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #7: 14 Март 2016, 15:02:50 »
Напряжения нету. 

holod-kropotkin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #8: 14 Март 2016, 15:04:18 »
Я замерял на наружнем блоке. 

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2825
« Ответ #9: 14 Март 2016, 15:36:07 »
Выхода 2


1)Просто запускать вентилятор от компессора - для этого один провод который идёт от двигателя на 4 колодку снять и одеть на 1 клемму. В этом случае вентилятор будет запускаться вместе с компрессором

2) Измерить напряжение на внутреннем блоке и если его нет, то разбирать его и смотреть , в чём причина - скорее всего реле на плате сгорело

holod-kropotkin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #10: 14 Март 2016, 15:39:40 »
Мерить на внутреннем блоке клеммы 3 и 4?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2825
« Ответ #11: 14 Март 2016, 16:04:52 »
Между нейтралью и вентилятором, то есть 2-4
3 - это четырёхходовой клапан

holod-kropotkin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #12: 14 Март 2016, 16:26:35 »
Я что-то не пойму,запутался. Как мне определить что вентилятор рабочий?или наоборот нерабочий? Спасибо заранее.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2825
« Ответ #13: 14 Март 2016, 16:57:12 »
Подключить его к напряжению 220 В - в данном случае - разобрать корпус и снять провод, идущий от вентилятора с 4 клеммы
-Одеть его на 1 клемму.
-Включить кондиционер


Дождаться пока заработает компрессор, если вентилятор при этом не включится, значит он нерабочий или пусковой конденсатор вентилятора.


Там случайно не сдвоенный конденсатор стоит? Один на компрессор и вентилятор?


Если есть прибор, то можно его для начала проверить


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2825
« Ответ #14: 14 Март 2016, 17:00:31 »
Да, точно, сдвоенный


Я так понимаю, измерить тебе нечем, так что сразу меняй его и не парься, это болезнь Лыж


Если нет двойного, то вот почитай как можно выйти из положения https://masterxoloda.ru/1/sdvoennyj-puskovoj-kondensator

Ремонт кондиционеров