вопрос в названии темы. Поставили новый кондиционер LG турецкой сборки, запустили уехали. На следующий день звонит клиент, говорит что не держит заданную температуру. Приехал замерил давление(перегрев в норме), проверил трубы(заломов нет), проверил подключение, компрессор запускается кондиционер холодит и через короткое время вырубается, как будто кондиционер набрал заданную температуру. Никаких ошибок не кажет.
Открыв крышку внутрянки не увидел на привычном месте перед испарителем, датчика температуры. Разобрал внутрянку, кроме трубчатого(медного) термистора на калаче ничего нет.
Может он есть? тогда в чем проблема?