• ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF 5 1
Текущий рейтинг:  

ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF

Автор Тема: ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF  (Прочитано 14425 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 02 Декабря 2017, 15:56:30 »
выход инверторного модуля из строя   http://breez.ru/files/biblio/hisense/hi-flexi-m/service-manual-hisense-Hi-Flexi-M-series-rus.pdf
Viktor 555, спасибо за мануал на Hisense.
Удивляет в инструкции:
1 -  рекомендация подключения экранировки линии связи между внешним и внутренними блоками.
7.3 Монтаж электропроводки для наружного блока.


DAIKIN рекомендует соединять заземление оплетки межблочной связи
только в одной точке, в наружном блоке.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/daikin-vrv-3-jekranirovka-linii-svjazi-v-mezhblochke/

2 - УЗО на 0.03 А. Ложное срабатывание этой узошки бывает при хилых сплитах.  На могучей VRV ложняк гарантирован.

DAIKIN рекомендует УЗО 0.3А.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/daikin-vrv-3-analog-platy-invertora/

Где правильно?

Ремонт кондиционеров