нужен мануал на систему FUJITSU  в нутрянка ABY36RGC3W  наружний блок AOY36RCG3L , если есть у кого скиньте пожалуйсто

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #1: 21 Марта 2016, 21:50:49 »
кондицинер далеко в области , до наружки добираться не получилось , блок выдаёт ошибку большое давление в конденсаторе , в ошибку встаёт сразу . не делая попыток включится, хочу найти какой там датчик чо бы либо купить аналог либо из резистора сделать что бы исключить ( подтвердить ) поломку датчика

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #2: 21 Марта 2016, 23:14:51 »
Поищу завтра, думаю есть

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 21 Марта 2016, 23:28:44 »
Система полупром насколько я понимаю. Датчик скорее всего именно по давлению замыкается/размыкается. Впаян или вкручен в контур. Здесь резистором в таком случае не обойдешься.
Может быть и плата глючит.
Посмотрим, что в мануале будет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

kasim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 90
« Ответ #4: 22 Марта 2016, 06:19:34 »
похоже там стоит датчик с кнопкой сброса ,( не обязательно именно такая модель,но смысл тот же)

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 22 Марта 2016, 09:41:16 »
Да,датчик давления контактный стоит. Пожалуй, все же без кнопки. Датчик нормально замкнутый должен быть.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #6: 22 Марта 2016, 19:06:09 »
не подскажете как такой датчик проверить , проверить мультиметром я так понял в рабочем положении при нормальном давлении он должен быть замкнут

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 22 Марта 2016, 19:36:15 »
Обычно наоборот - LP нормально замкнут, HP - нормально разомкнут


Но это не особо важно - если с ошибкой замкнут, то размыкаете и включаете систему, ошибка должна исчезнуть,  и наоборот

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #8: 22 Марта 2016, 20:04:50 »
Обычно наоборот - LP нормально замкнут, HP - нормально разомкнут


Но это не особо важно - если с ошибкой замкнут, то размыкаете и включаете систему, ошибка должна исчезнуть,  и наоборот
Судя по схеме нормально замкнутый.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #9: 23 Марта 2016, 20:28:00 »
спасибо за совет

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #10: 19 Апреля 2016, 18:08:27 »
сегодня добрался до этого блока , он в области далековато , там датчики наружнего блока не контактные а как в бытовых моделях меняется сопротивление , схема в мануале ARY36 RLC3 где 3 датчика рядом в одной фишке, я снял плату с наружнего блока и с внутреннего , не подскажите алгоритм проверки , уровень знаний в этой области к сожалению низкий но хочу попробовать сам разобраться если не смогу отдам электронщику , подскажите как и что прозванивать хотя бы в общих чертах , визуально датчик в норме чистый ,контакт с трубкой нормальный , принудительно компрессор запускается , платы без следов подпалин , когда запускал принудительно подождал чуток что бы давление померить  4,8 бар на всасе  , не подскажите если я впаяю резистор или датчик новый обязательно ли устанавливать плату на блок что бы проверить запустится ли он или можно смоделировать как то

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #11: 19 Апреля 2016, 18:13:41 »
ещё вопрос , если такой датчик к плате не фишкой подключать а спаять с проводом сильно  сопротивление изменится от пайки или допускается

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #12: 19 Апреля 2016, 18:22:13 »
Пайка это лучше разъёма всегда

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #13: 19 Апреля 2016, 23:16:11 »
я немного не так выразился , там 3 датчика в одной фишке , мне 1 поменять надо (если 1 )  я просто откушу не рабочий и к выходам фишки другой припаяю , припаяю провода к проводам , а в плату так же фишка входить будет

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #14: 20 Апреля 2016, 08:08:04 »
Это самый надёжный вариант, пайка всегда лучше скрутки или клеммников