Наружный блок кондинционера Fujitsu General AOHR12LGC номер Е014948

Автор Тема: Наружный блок кондинционера Fujitsu General AOHR12LGC номер Е014948  (Прочитано 2450 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

plantrex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 20 Июня 2016, 20:35:18 »
Теперь сначала .В пользовании кондиционер с 2012 года т.е. четыре лета и то не постоянно. Перестал охлаждать комнату в этом году , включается работает т.е дует но не охлаждает .Вызвал мастера который устанавливал .Он снял сетки с внутреннего блока и указал на следы
  изморози на радиаторе внутреннего блока мол не достаточно фреона . После подключил баллон с фреоном к наружному блоку начал заправлять (дозаправлять) .Во время заправки говорил мол компрессор начинает работать но срабатывает защита почему то и компрессор останавливается потом он сказал мол у него манометр может врать и поэтому ему не удаётся заправить кандёр. На внутреннем блоке начали мигать лампочки
OPERATION и TAIMER вместе два раза потом ещё OPERATION пять раз. На следующий день он пришёл с новым манометром  и продолжил манипуляции по восстановлению работоспособности кондиционера что то там продувал опять заправлял тряс баллон  вроде переварачивал говорил что попал мусор в систему мол какая то окалина там внутри оторвалась и перекрыла капилярку по этому не холодит. Включал на обогрев потом на холод нечего не помогло. Появилась индикация в виде OPERATION и TAIMER вместе мигают пять раз и через небольшой временной промежуток опять вместе мигают пять раз.  После чего кандёр холодить не начал.
 Проясните ситуацию что он сделал не то и что могло привести  к отказу компрессора или что там могло сломаться!!!! За ранее благодарю!!!!!
С ув. Сергей.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 20 Июня 2016, 23:28:40 »
Проблема с компрессором
Вот сервис-мануал https://masterxoloda.ru/files/fujitsu_general/service_m.pdf


Может залил жидкарём, а может и вправду стружку при монтаже запустил в контур....
Только вскрытие покажет

plantrex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 21 Июня 2016, 06:57:00 »
 Спасибо! Как правильно заправить кондиционер General fujitsu  ASHA12LGC    AOHR12LGC фреоном R410A может быть это ещё поможет запустить кондиционер
или ситуация патовая и кондиционер умер ?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 21 Июня 2016, 09:44:19 »
Судя по описанию монтажник не очень толковый. Хотя некоторые умеют все исказить на 180 градусов.
Если во время монтажа он ничего не паял, то окалины там быть не может. Стружка вполне, но скорее всего проявила бы себя ранее.
Безусловно нужна толковая диагностика.
Правильно заправить данный кондиционер можно точно также, как и все остальные сплиты: стравить фреон газовой фракцией (без масла), отвакуумировать полностью всю систему, перекрыть газовый порт и заправить кондиционер по весам (столько сколько написано на шильде блока + добавить на трассу, если в этом есть необходимость).Перед запуском не забыть открыть кран. Заправка должна производиться в жидкой фазе.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.