Надо было посмотреть код ошибки на наружном блоке.
https://cloud.mail.ru/public/Bja7/UgxDtsXvuСкорее всего будет авария:Indoor unit connection capacity error.(Стр.15)
Можно ради эксперимента попробовать обмануть:Поставить SW1: 1-ON; 2-ON; (1-OFF;2-ON штатное положение для данной модели). Все действия с переключателем надо производить при отключенном питании, иначе есть шанс ,что новое положение не будет воспринято.
В любом случае, как бы Вам не удалось обмануть систему,не советую эксплуатировать кондиционер с одним внутренним блоком:рискуете в режиме теплового насоса потерять компрессор.