сегодня добрался до этого блока , он в области далековато , там датчики наружнего блока не контактные а как в бытовых моделях меняется сопротивление , схема в мануале ARY36 RLC3 где 3 датчика рядом в одной фишке, я снял плату с наружнего блока и с внутреннего , не подскажите алгоритм проверки , уровень знаний в этой области к сожалению низкий но хочу попробовать сам разобраться если не смогу отдам электронщику , подскажите как и что прозванивать хотя бы в общих чертах , визуально датчик в норме чистый ,контакт с трубкой нормальный , принудительно компрессор запускается , платы без следов подпалин , когда запускал принудительно подождал чуток что бы давление померить  4,8 бар на всасе  , не подскажите если я впаяю резистор или датчик новый обязательно ли устанавливать плату на блок что бы проверить запустится ли он или можно смоделировать как то
А зачем платы-то снимать было? Нужно мерить сопротивление датчиков в первую очередь и сравнивать с номиналом. Наверняка один из датчиков вышел из строя. Нужно просто подобрать такой же.
А собрать дома стенд из двух плат без пульта, датчиков и проч. может и не получиться (по крайней мере геммороя тоже может быть не мало).
Кстати, датчик не обязательно откусывать. Его можно аккуратно из разъема вытащить. И контактный датчик в этом блоке все же должен быть.
Самое главное узнать номинальные сопротивления.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #16: 20 Апреля 2016, 19:15:54 »
затупил я , на сайте всё расписано про диагностику таких датчиков , надо было там замерить на блоке , подскажите какое сопротивление у такого датчика на этом блоке оно здесь указанно или это марка и искать ещё в справочниках сопротивление надо  R 25 = 10.00  B25/50=395OK  , R10=16.5 B0/25=3873K , R100=3.43K B50/100=4012K это 3 датчика которые я там нашёл , так они подписанны в мануале

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #17: 20 Апреля 2016, 19:19:28 »
может получится ещё съездить попробую все датчики поменять, не подскажите как на плате обозначается контактный датчик , я убежусь есть он или нет , вообще там был похожий элемент на датчик , просто подумал если есть 3 таких датчика зачем дублировать

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #18: 20 Апреля 2016, 20:42:26 »
На схеме он обозначается НР обычно.
Сопротивление нужно мерить при 25С и сравнивать с номинальными значениями. Лучше всего их узнать у дистрибьютора fujitsu.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #19: 20 Апреля 2016, 20:42:37 »
Странно вообще что в сервис мануале они не указаны.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #20: 01 Июня 2016, 19:46:09 »
спасибо за советы , дело было в датчике контактном , при демонтаже блока нашёл его , очень грязный был конденсатор и датчик похоже постоянно срабатывал , пока не стал постоянно разомкнутым ( должен быть замкнутым )

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #21: 02 Июня 2016, 13:27:07 »
Вот хорошо, когда человек, решив проблему, рассказывает что же все-таки было. А то многие поднимут тему и потом все благополучно забывается. И непонятно есть решение или нет. А больше всего бесят те, кто в конце просто пишут, что проблема решена, без объяснений.