Инверторный Хитачи – высокое давление на всосе.

Автор Тема: Инверторный Хитачи – высокое давление на всосе.  (Прочитано 8150 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ban

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Topic Start: 12 Августа 2014, 13:44:03 »
Парни, вот такая проблема. Инверторный Хитачи, работает на 410 фреоне, давление на всосе 9,5, температура на улице 23 градуса. На выходе температура 12 градусов, мне кажется, что это много. Кто знает, в чем дело? Прошу помочь.

DroN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
« Ответ #1: 12 Августа 2014, 14:04:54 »
Давление сильно большое, такого не должно быть. Возможно, что проблема в избытке фреона. Хотелось бы знать, какая температура в помещении?

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #2: 12 Августа 2014, 19:06:16 »
Парни, вот такая проблема. Инверторный Хитачи, работает на 410 фреоне, давление на всосе 9,5, температура на улице 23 градуса. На выходе температура 12 градусов, мне кажется, что это много. Кто знает, в чем дело? Прошу помочь.
попробуйте его разогнать на полную катушку и тогда глянуть давление

ban

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #3: 13 Августа 2014, 14:25:05 »
Разгонял на всю, ничего не меняется. Откуда взяться избыточному фреону, я его не трогал. Пробовал стравливать давление до 7 бар, оно все равно растет.

DroN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
« Ответ #4: 13 Августа 2014, 14:43:52 »
Внешний блок чистый? Сколько лет кондиционеру, или он новый, только установленный? Напишите, какая температура в помещении.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #5: 13 Августа 2014, 15:42:15 »
Разгонял на всю, ничего не меняется. Откуда взяться избыточному фреону, я его не трогал. Пробовал стравливать давление до 7 бар, оно все равно растет.
Походу у вас там стоит не капилярка а ЕРВ и он регулирует наполнение испарителя вот и всас большой . Но температура выхода 12 ет очень хорошая температура и стравливать думаю не стоит если компрессор не переливает

ban

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #6: 14 Августа 2014, 14:05:11 »
Цитировать
Внешний блок чистый? Сколько лет кондиционеру, или он новый, только установленный? Напишите, какая температура в помещении.
Все в идеальной чистоте. Кондиционеру два года. Температура в помещении, на 2 градуса больше, чем на улице.
Цитировать
Но температура выхода 12 ет очень хорошая температура и стравливать думаю не стоит если компрессор не переливает
А мне кажется, что 12 градусов – это много, да, и после того, как стравил, температура на выходе стала выше еще на 1,5 градуса. Ничего не понимаю

DroN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
« Ответ #7: 14 Августа 2014, 14:28:29 »
У вас заданная температура какая? Если температура приближается к заданной, то инвертер снижает обороты компрессора. Поэтому температура на выходе повышается.

ban

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #8: 15 Августа 2014, 14:08:33 »
Я на пульте выставлял минимум, и обороты вентилятора внутреннего блока минимум. Но я давление понять не могу. Откуда 9,5 бара? Ладно бы на улице была жара, но ведь только 20 градусов?

DroN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
« Ответ #9: 15 Августа 2014, 14:35:33 »
Именно при таком раскладе система старается, при минимальных оборотах вертушки внутреннего блока, опустить температуру до заданного значения. Компрессор должен работать выше своей мощности. Поставьте вертушку от внутреннего блока на автомат и температуру 23. Поверьте, у вас все в порядке.

ban

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #10: 16 Августа 2014, 14:25:49 »
Извините, может я где-то не догоняю. Я знаю, что если обороты у вентилятора самые низкие, то температура на выходе должна быть ниже, чем при других режимах… И откуда такое давление?

Трям

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #11: 16 Августа 2014, 14:55:19 »
Вам стоит поискать таблицу зависимости давления, от температуры снаружи и внутри, для 410. У меня, как-то была похожая ситуация, оказалось, что перегородка в компрессоре перекрывала всас не герметично. Из-за этого давление на всасе было высокое.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #12: 19 Августа 2014, 08:21:36 »
Вам стоит поискать таблицу зависимости давления, от температуры снаружи и внутри, для 410. У меня, как-то была похожая ситуация, оказалось, что перегородка в компрессоре перекрывала всас не герметично. Из-за этого давление на всасе было высокое.
Если клапана , а ротационном компрессоре фор камера будет перепускать то всас будет не холодный , а тепловатый и после выключения давление будет уравниватся не плавно ,а практически моментально и компрессор будет по перегреву рубать

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #13: 19 Августа 2014, 08:27:07 »
Извините, может я где-то не догоняю. Я знаю, что если обороты у вентилятора самые низкие, то температура на выходе должна быть ниже, чем при других режимах… И откуда такое давление?
если у вас Электронный регулирующий вентиль то он будет регулировать наполнение испарителя и давление будет не всегда одинаковым . В инверторах электроникой регулируется производительность и температура выдува все время изменяется

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #14: 19 Августа 2014, 08:31:00 »
Цитировать
Внешний блок чистый? Сколько лет кондиционеру, или он новый, только установленный? Напишите, какая температура в помещении.
Все в идеальной чистоте. Кондиционеру два года. Температура в помещении, на 2 градуса больше, чем на улице.
Цитировать
Но температура выхода 12 ет очень хорошая температура и стравливать думаю не стоит если компрессор не переливает
А мне кажется, что 12 градусов – это много, да, и после того, как стравил, температура на выходе стала выше еще на 1,5 градуса. Ничего не понимаю
если опустить температуру выхода то и температура кипения будет ниже и будет ниже 0 и на испарителе возможно будет лед ( зашубливатся ) , а для кондиционеров не нормально образование шубы

Ремонт кондиционеров