Вам стоит поискать таблицу зависимости давления, от температуры снаружи и внутри, для 410. У меня, как-то была похожая ситуация, оказалось, что перегородка в компрессоре перекрывала всас не герметично. Из-за этого давление на всасе было высокое.
Если клапана , а ротационном компрессоре фор камера будет перепускать то всас будет не холодный , а тепловатый и после выключения давление будет уравниватся не плавно ,а практически моментально и компрессор будет по перегреву рубать