Инверторный Хитачи – высокое давление на всосе.

Автор Тема: Инверторный Хитачи – высокое давление на всосе.  (Прочитано 8148 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Topic Start: 19 Августа 2014, 08:27:07 »
Извините, может я где-то не догоняю. Я знаю, что если обороты у вентилятора самые низкие, то температура на выходе должна быть ниже, чем при других режимах… И откуда такое давление?
если у вас Электронный регулирующий вентиль то он будет регулировать наполнение испарителя и давление будет не всегда одинаковым . В инверторах электроникой регулируется производительность и температура выдува все время изменяется