Инверторный Хитачи – высокое давление на всосе.

Автор Тема: Инверторный Хитачи – высокое давление на всосе.  (Прочитано 8147 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Topic Start: 19 Августа 2014, 08:31:00 »
Цитировать
Внешний блок чистый? Сколько лет кондиционеру, или он новый, только установленный? Напишите, какая температура в помещении.
Все в идеальной чистоте. Кондиционеру два года. Температура в помещении, на 2 градуса больше, чем на улице.
Цитировать
Но температура выхода 12 ет очень хорошая температура и стравливать думаю не стоит если компрессор не переливает
А мне кажется, что 12 градусов – это много, да, и после того, как стравил, температура на выходе стала выше еще на 1,5 градуса. Ничего не понимаю
если опустить температуру выхода то и температура кипения будет ниже и будет ниже 0 и на испарителе возможно будет лед ( зашубливатся ) , а для кондиционеров не нормально образование шубы

Ремонт кондиционеров