• Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ? 5 1
Текущий рейтинг:  

Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?

Автор Тема: Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?  (Прочитано 31532 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #15: 27 Июля 2016, 21:59:28 »
да :) .  Надеюсь краску счищали когда на корпус звонили?
А я звонил на корпус крепления транса вентилятора, там не крашено (но для убедительности царапал и убеждался в контакте прозвонкой вторым щупом на тот же корпус)... ))
лучше на корпус компрессора, посчет сервис мануала так берите на любой похожий кондер там отличие только в расположение элементов на плате или в нескольких деталях вот например этот http://r410a.ru/upload/daikin/SiBE041012_FTXG-J_s.pdf или любой похожий по маркировке и переводите гугл переводчиком.