• Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ? 5 1
Текущий рейтинг:  

Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?

Автор Тема: Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?  (Прочитано 29663 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #30: 28 Июля 2016, 09:51:48 »
wartandax, спасибо,ближе к вечеру проверю и отпишусь!!
Vdc - это предохранитель на схеме или что?
Вчера наткнулся в инете на фразу "IGBT модули поставляются с токопроводящим пеноматериалом на затворе и эмитере. Никогда не прикасайтесь к выводам затвора.. и не удаляйте его.." - понимаю, речь о статике, но на плате где оно и как действует не смог разобрать. Сможете растолковать, плиз ? ;)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #31: 28 Июля 2016, 10:06:55 »
Вы хотите отремонтировать плату кондиционера?
Где на плате упаковочный материал? А где коробка от вашего компьютера?


Vdc - питание


Задавайте вопросы по теме, больше вероятность, что Вам ответят...

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #32: 29 Июля 2016, 16:57:43 »
Вот схема силовой части модуля, в режим проверки диодов и проверьте все 6 транзисторов

Вчера пытался проверить, но не уверен что всё правильно делал  :-\
И так:
1) В режиме проверки диодов:
 один щуп на "U" второй щуп на "DC+". Таким образом я проверяю Q5, верно? А на "U" и "DC-" проверяю Q6 ??
 Если верно, то Q1,Q2 и Q5,Q6 звенят в обоих направлениях. Q3,Q4 - НЕ звенят в обоих направлениях!
2) В режиме омметра сопротивление:
 на Q1 и Q5 =16,3-16,4Om.
 на Q3 и Q4 = 15,12kOm в одну сторону, и 9,64kOm в другую/
 на Q2 и Q6 = 0,5Om  :-\
Мне стыдно, но я не уверен что верно мерял.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #33: 29 Июля 2016, 17:51:40 »
Всё правильно, модуль под замену

Так что выпаивать надо в любом случае
Узнаете маркировку и по ней номиналы деталей обвязки.

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #34: 11 Августа 2016, 13:31:41 »
(Долго не отвечал - так как был в командировке...)
И так по теме:
К сожалению выпаять не смог, флюс безсвинцовый припой не берёт, лишь след от паяльника остался!  :( Есть строительный фен с насадкой но не рискнул ибо smd-шки нафиг рядом поотлетают. Намерен купить сплав розе и пробовать с ним выпаивать...
Любым советам буду рад, 35 ног нужно выпаять!

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #35: 11 Августа 2016, 13:36:44 »
Если модуль под замену, то можно и выкусить, а потом ноги по одной прогревать и иголкой или зубочисткой выталкивать.
Если все же хочется повозиться, то можно использовать паяльник с отсосом. Главное греть подольше.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #36: 11 Августа 2016, 14:06:04 »
У меня же монтажная станция, но я всё равно использую Розе или Вуда
На мощных системах иногда приходиться с одной стороны ногу прогревать паяльником, с другой прогревать демонтажным отсосом

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #37: 11 Августа 2016, 14:15:55 »
А если долго греть дорожки не отслоятся??
Они со стороны управления модулем очень уж тоненькие  :o
У кого есть сервис мануал со схемами именно на мой кондей - поделитесь плиз

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #38: 11 Августа 2016, 14:35:47 »
Так вы грейте не дорожки, а сами ноги

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #39: 11 Августа 2016, 14:58:48 »
Так вы грейте не дорожки, а сами ноги
Смешно, это понятно, просто был опыт восстановления дорог))
Так как на счнт мануала??

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #40: 15 Августа 2016, 01:10:12 »
IGBT-модуль выпаял !!! :D
(Сразу оговорюсь, без нижнего подогрева - это очень сложно сделать, даже с Розе.)

Проблемой оказалось то, что некуда закрепить плату чтоб греть, но проявил смекалку и табуретка + спица выполнили возложенную на них роль на ура! Делюсь опытом, вдруг кому пригодится:
  • - Разогревал постепенно плату строительным феном от 50°C до 180°C (на выходе с сопла фена), на контактах модуля около 150°C.
  • - Температуру контролировал с помощью мультиметра с выносным щупом.
  • - Флюс + Розе + Оловоотсос + паяльник 40Вт.
  • - Модуль сам выпал, оставив чистые отверстия после себя!
Ещё день назад думал это не реально  8)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #41: 15 Августа 2016, 07:33:37 »
Вот теперь и невооруженным глазом видно, что модуль пробило

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #42: 15 Августа 2016, 08:52:30 »
Кусок отвалился во время прогрева, видимо трещина там была ...

Помогите с определением сгоревшего резистора, плиз. Скачал несколько даташитов, но ничего толком не понял  :-\

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #43: 15 Августа 2016, 10:26:07 »
К каким ногам модуля он подсоединён?


Посчитайте, посмотрите по схеме в даташите
Скорее всего это токоизмерительный резистор



alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #44: 15 Августа 2016, 11:38:50 »
К каким ногам модуля он подсоединён?
Идёт к 35-ой ноге, та что "DC-"

Ремонт кондиционеров