• Zanussi ZACM-09 DV не работает на тепло, ошибка P1 5 0 5 1

Zanussi ZACM-09 DV не работает на тепло, ошибка P1

Автор 2001_skrillex, 02 января 2025, 19:19:38

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

2001_skrillex

Ошибка P1 не работает режим HEAT остальные работают штатно

Ремонт кондиционеров

wartandax

Здравствуйте
Что уже проверили? Что означает ошибка для этого оборудования?

Nikita

Судя о ошибке, имеет место быть, либо неисправность компрессора , либо засорение капиллярки, которое вскоре приведет к неисправности компрессора

Crazy Mont


MasterICE

Ошибка очень "широкая" может быть и просто недостаточное давление фреона по причине его утечки или избыточное давление, если не правильно заправили.

AlexMSC

Первым бы делом на предмет утечек фреона бы проверил, а далее уже по ситуации. Но если вопрос задается, то лучше вызвать профи.

IceMan

Недостаточное давление фреона может быть, а может быть и избыточное, особенно в случаях, если проблема возникла после заправки. Датчик давления может врать...

Mavic

Как минимум надо проверить давление в системе, потому как на это указывает код ошибки и уж потом исходя из данных и плясать.

Yurec

Блокировка внешнего блока. Пыль, мусор или другие препятствия могут вызвать перегрев и ошибку.
Вот еще один вариант развития событий.

Alex76

Цитата: Yurec от 22 июня 2025, 00:07:07
Блокировка внешнего блока. Пыль, мусор или другие препятствия могут вызвать перегрев и ошибку.
Вот еще один вариант развития событий.

Как он туда попадет? А так, как один из вариантов - Неисправность датчиков давления, при этом сама система может быть в порядке, но датчики показывают неверные значения, отсюда и косяк.

wartandax

Вот ошибки на этот мобильник:


T1 :  Короткое замыкание или незамкнутая цепь   Short circuit or open circuit;
E3:   Короткое замыкание или незамкнутая цепь   Short circuit or open circuit;
P1 : разъединен датчик уровня жидкости   Liquid level switch 2 disconnect;
P0 : разъединен датчик уровня жидкости  Liquid level switch 2 connected;

P1 - проверить поплавок

Valeriy

Цитата: wartandax от 25 июня 2025, 18:00:24


P1 - проверить поплавок
Кстати, вот на тему поплавка интересно. По сути дела, это примитивное устройство и что с ним может случиться? Залип?

Alex76

Цитата: Valeriy от 25 июня 2025, 22:43:29
Цитата: wartandax от 25 июня 2025, 18:00:24


P1 - проверить поплавок
Кстати, вот на тему поплавка интересно. По сути дела, это примитивное устройство и что с ним может случиться? Залип?
Перекосило, как вариант. Поплавок должен быть расположен горизонтально, а если он установлен не горизонтально, возможна утечка конденсата.

Kostya

Цитата: Alex76 от 27 июня 2025, 11:58:49

Перекосило, как вариант. Поплавок должен быть расположен горизонтально, а если он установлен не горизонтально, возможна утечка конденсата.
Да нет, все проще, если кондиционер используется редко, то вода с частичками пыли и грязи в камере постепенно высыхает и заиливается. Вот поплавок и может прилипнуть.

Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 120 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр