• Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном. 5 0 5 1

Плата MCC-5009-03 RAS-13SKV-E2 Упал кирпич, перемкнуло экраном.

Автор yyalex, 06 июня 2022, 10:26:55

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

wartandax

Цитата: SERVICEMAN от 20 июня 2022, 21:55:40
Цитата: yyalex от 20 июня 2022, 18:36:04
жалко, ссылку удалили, сам пользовался, а не сохранил. Там не просто даташит был, а очень подробный, с формулами, графиками, примерными значениями элементов
Раньше удаления ссылок не было, этим нравился форум.
Теперь стратегия изменилась...
Если в меру и по делу, то нормально
Чрезмерно не приветствуется

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 27 июня 2022, 08:22:39
Цитата: SERVICEMAN от 20 июня 2022, 21:55:40
Цитата: yyalex от 20 июня 2022, 18:36:04
жалко, ссылку удалили, сам пользовался, а не сохранил. Там не просто даташит был, а очень подробный, с формулами, графиками, примерными значениями элементов
Раньше удаления ссылок не было, этим нравился форум.
Теперь стратегия изменилась...
Если в меру и по делу, то нормально
Чрезмерно не приветствуется

Ссылка на мануал, даташит, успешное обсуждение, решение проблемы или дефекта подлежит удалению?

На дружественном форуме поступают именно так, дабы сакральную тайну коммерческого дефекта сохранить.
Заныкивание решенной темы в закрома форума, без уведомления автора темы - это типичная история.
Поэтому тему дублирую на 2-3 форумах, все разом не пропадут.

wartandax

Здесь не удаляем темы и в архив не складываем, но перекрёстная переписка в разных форумах со ссылками друг на друга напрягает.

yyalex

Мне бы кондей отремонтировать... Процессор донорский заполучить... (Скилы уже прокачал достаточно, пора результат) Холивары и прочее не хотел провоцировать. Вы уж извините. Других форумов и не искал, тут SERVICEMAN сразу конкретно по делу помог, за что ему огромное спасибо.

yyalex

Выяснилось еще одно отличие плат 003 и 004. На 004 два разъема для двух дросселей в цепи PFC, на 003 вместо одного стоит перемычка. 004 платы ставятся в более мощных моделях. Как бы там и прошивка не была разной. В 13м один дроссель и плата 003, в 18м уже 2 дросселя и плата 004. Интересно, там прошивка хранится в отдельной мс памяти или в самом процессоре.
Нашел даташит на проц на 617 страницах. У этой модели внутренний ROM 128 K. Надо донора искать с платы 003.

SERVICEMAN

Ирония судьбы MCC-5009-03.
Кирпич опять в Тошибу угодил:
1 кирпич = 5 точек замкнуто крышкой.  :)
Результат тот же - сгорел пред 3.15А.
Нейтраль попала на сток ключа и вторичные цепи ИИП со всеми вытекающими.
Хана:
Мост, проц, STRL472, транзистор PFC...
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Kirk

я не могу понять почему только у вас там кирпичи и сосульки падают уже много лет? может проклято? у нас ничего не падало и не коротило. сейчас ваши "ракеты" домой летят?

сорян, можешь удалить и забанить

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 21 июня 2022, 18:16:30
Цитата: SERVICEMAN от 17 июня 2022, 07:29:37
Мой проц просится в твой кондей поработать.
Пора его просьбу удовлетворить
Ok
Не забудь отчитаться о результате.

yyalex

Конечно,только домой еще нескоро вернусь. Сначала подам 8 В на стабилизатор 5В. У рабочего проца ток 90 мА, а через пару сек вырастает до 120. Значит, тактовые импульсы можно поискать. Привязка к 50 Гц там точно должна быть, без высокого вряд ли можно выходные импульсы увидеть, но тактовые должны быть где-нибудь.

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 14 июля 2022, 08:38:22
Конечно,только домой еще нескоро вернусь. Сначала подам 8 В на стабилизатор 5В. У рабочего проца ток 90 мА, а через пару сек вырастает до 120. Значит, тактовые импульсы можно поискать. Привязка к 50 Гц там точно должна быть, без высокого вряд ли можно выходные импульсы увидеть, но тактовые должны быть где-нибудь.
Колебания на кварце - необходимое условие.

yyalex

Донорский проц от SERVICEMAN был установлен. По питанию ведет себя как рабочий, но кондей в целом не работает. Ошибка 01 и 04.
Пришла еще плата из Китая, сравниваю. На ней тоже  Ошибка 01 и 04.

Осциллка на линии связи при отключенном наружном блоке (НБ) вызывает недоумение. Вторая - при подключенном НБ.
Нерабочий внутренний блок (ВБ) ??? Тогда и мс межблочного интерфейса ZHBA.. на моей плате тоже убилась? Нигде не могу найти даташит на эту ZHBA.

SERVICEMAN

Внутрянка жива.
Дохлая ZHBA1832 R, на нее приходит +5V.
Все, что питается от +5V сгорело.

yyalex

1 нога ZHBA1832 R через 12кОм идет на 65 ногу проца. При отключенном ВБ на ней на китайской плате единица +5В, при включении ВБ появляются импульсы. На линии связи при этом - 2 осцилка.
На моей плате на 1 ноге 0 и не появляется импульсов. Заменил ZHBA1832 R (заранее припас на всякий случай). К сожалению, ничего не изменилось, непосредственно на 65 ноге проца тоже 0.
Не накрылся ли оптотиристор в ВБ?

SERVICEMAN

Цитата: yyalex от 29 июля 2022, 21:49:16
1 нога ZHBA1832 R через 12кОм идет на 65 ногу проца. При отключенном ВБ на ней на китайской плате единица +5В, при включении ВБ появляются импульсы. На линии связи при этом - 2 осцилка.
На моей плате на 1 ноге 0 и не появляется импульсов. Заменил ZHBA1832 R (заранее припас на всякий случай). К сожалению, ничего не изменилось, непосредственно на 65 ноге проца тоже 0.
Не накрылся ли оптотиристор в ВБ?
Из сети синхроимпульсы до проца НБ доходят?
На линии связи должны быть пакеты обмена из НБ и ВБ.
Они есть?

yyalex

На 8 ноге ZHBA1832 R чистый синус 60 В  идет через 82 кОм на вход оптопары IC502  относительно N. К выходу оптопары уже на холодной стороне подключена база транзистора, на его коллекторе есть синхроимпульсы, идут на 30 ногу проца через 2 резистора 1кОм и 100 ом. Есть и на китайской, и на моей плате.