Я тут попал в ситуацию следующего рода. На прошлой неделе уехал на несколько дней и естественно отключил кондишен, когда приехал, то на пульт кондишен не реагирует, пульт рабочий, предохранители так же, но вот отсутствует 12 В  на катушке реле. Мануал я не нашел, может кто-то встречался с такой проблемой.

Ремонт кондиционеров

Гурнов_Трофим

 О, с такой проблемой я встречался не раз, там скорее всего проблема с диодом UG2D (ultra fast diode), который установлен после трансформатора и его можно заменить на аналог  UF4007.

Семигорелов_В

Меня вот заинтересовал данный топик, и поэтому хотелось бы уточнить, из-за чего происходит такая поломка, это может происходить из-за сильного скачка напряжения

Евгений(ZERO)

Из-за скачка напряжения-хана варистору ну и предохранителю конечно.

wartandax

Цитата: Евгений(ZERO) от 04 мая 2014, 09:07:11
Из-за скачка напряжения-хана варистору ну и предохранителю конечно.
Ну это в лучшем случае, иногда по цепочке идёт - диодный мостик, микросхема питания
А если вставляют "жучок" вместо предохранителя, то и первичную обмотку трансформатора выгорает...
Хорошие мастера привозят платы и рассказывают - поменял предохранитель - выбило, поставил жучок - выбило, поставил толстенного жука - опять выбило, поставил ещё толще - всё не выбивает, только не работает, я почти сделал, тут вам чуть-чуть осталось доделать)))