Установили демонтированный сплит (б/у)
включаем, включился внутряк как обычно,через некоторое время запускается вентилятор наружки,потом пытается пустится компрессор , в это время замедляется скорость вентилятора наружки, проходит кокое то время щелчок, компрессор мочит, вентилятор ускоряется, силовой провод при этом греется 3*1,5
что это? и как победить?

Ремонт кондиционеров

Чупакабра

Либо компрессор, либо его конденсатор

wartandax

Да это же клин!
Ротор не может сдвинуться с места - ток возрастает, из-за этого падает напряжение - снижается скорость вертушки, и греется провод соответственно.


Потом какая-нибудь токовая защита отрубает


Наверно, на боку везли, или опилки медные с места стряхнули))