• Кондиционер Mitsubishi Heavy SRC25QA-S ошибка Е48 5 0 5 1

Кондиционер Mitsubishi Heavy SRC25QA-S ошибка Е48

Автор Yakir, 15 августа 2025, 12:45:05

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Yakir

По симптоматике - При включении работает какое то время минут 10 и встаёт в ошибку, горит RUN, на таймер 7 морганий. После выключения, минут через 10, работает и все снова по кругу

Ремонт кондиционеров

Mikhal

Первое что приходит в голову, это недостаток фреона. Посмотрите, обмерзаний на вентилях нет?

wartandax

Цитата: Yakir от 15 августа 2025, 12:45:05
По симптоматике - При включении работает какое то время минут 10 и встаёт в ошибку, горит RUN, на таймер 7 морганий. После выключения, минут через 10, работает и все снова по кругу


Вот все ошибки на него - https://masterxoloda.ru/tehnicheskaya-biblioteka/kody-oshibok/mitsubishi-heavy/

E48 - неисправен электродвигатель вентилятора внешнего блока, предохранитель или плата внешнего блока

wartandax

Проверяйте для начала мотор вентилятора внешки для начала

Mikhal

Цитата: wartandax от 15 августа 2025, 13:26:57
Проверяйте для начала мотор вентилятора внешки для начала
Ну вроде как логичнее с предохранителя проще начать, а уж потом и мотор...

Gavr

Цитата: Mikhal от 15 августа 2025, 15:05:03
Цитата: wartandax от 15 августа 2025, 13:26:57
Проверяйте для начала мотор вентилятора внешки для начала
Ну вроде как логичнее с предохранителя проще начать, а уж потом и мотор...
Был бы предохранитель, не запускался бы вообще, а так он как ни крути, но 10 минут работает и уже потом встает в аварийный режим.

Veradnov

Да как бы мне кажется, что скорее всего проблема именно в плате наружного блока. С мотором-то что и по какой причине может быть?

SERVICEMAN

Цитата: Veradnov от 15 августа 2025, 20:59:28
Да как бы мне кажется, что скорее всего проблема именно в плате наружного блока. С мотором-то что и по какой причине может быть?
Название FAN - ?

Veradnov

Цитата: SERVICEMAN от 15 августа 2025, 21:12:24
Цитата: Veradnov от 15 августа 2025, 20:59:28
Да как бы мне кажется, что скорее всего проблема именно в плате наружного блока. С мотором-то что и по какой причине может быть?
Название FAN - ?
Что-то не вижу в названии FAN. А так перевод этого слова знаю. Немного наслышан :) И не отрицаю его наличия )

SERVICEMAN

Цитата: Veradnov от 15 августа 2025, 21:16:27
Цитата: SERVICEMAN от 15 августа 2025, 21:12:24
Цитата: Veradnov от 15 августа 2025, 20:59:28
Да как бы мне кажется, что скорее всего проблема именно в плате наружного блока. С мотором-то что и по какой причине может быть?
Название FAN - ?
Что-то не вижу в названии FAN. А так перевод этого слова знаю. Немного наслышан :) И не отрицаю его наличия )
Его, наверняка, менять надо.

Never

Цитата: SERVICEMAN от 16 августа 2025, 06:00:57

Его, наверняка, менять надо.
Скорее всего, но есть еще надежды на всякие нюансы, как плохой контакт и так далее, но это стремящееся к нулю.

SERVICEMAN

Цитата: Never от 17 августа 2025, 00:25:02
Цитата: SERVICEMAN от 16 августа 2025, 06:00:57

Его, наверняка, менять надо.
Скорее всего, но есть еще надежды на всякие нюансы, как плохой контакт и так далее, но это стремящееся к нулю.
Из-за плохого контакта на разьеме FAN,
выгорание IPM - 99%.
Это знают все.

Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр