• Mitsubishi Heavy вентилятор 5 0 5 2

Mitsubishi Heavy вентилятор

Автор vigor53, 18 мая 2018, 12:55:50

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

vigor53

Вентилятор НАРУЖНОГО блока ( инвертор) - как можно проверить НА СТОЛЕ ?
Не запускается
После вкл кондея
Компрессор работает 1 минуту и отключается
Подозрение на ДХ ( или какой там датчик ) - нет импульсов и все откл
Хотя он и не звонится ?
мотор DC310V
DR-9538-801B
Прозвонки тестером Vs - GND  -- 200к
Vcc - GND --- 100k
остальные GND - не звонятся
Разобрал - видимых повреждений нет от драйвера " не пахнет" :)

Ремонт кондиционеров

hellberg

 На столе без стенда мало что удастся проверить. Запаха тоже особо не будет. Все выгорает чаще всего очень деликатно.
Что за блок внешний?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

vigor53

На наклейке надпись
RFY011G502B

Viktor 555

на Хеви     Vm Gnd # > 1 MΩ
Vcc Gnd # > 4 KΩ
Vsp Gnd # > 100 KΩ
Vfg Gnd

Kirk

Цитата: vigor53 от 18 мая 2018, 12:55:50
Вентилятор НАРУЖНОГО блока ( инвертор) - как можно проверить НА СТОЛЕ ?

Viktor 555


SERVICEMAN

Цитата: hellberg от 18 мая 2018, 20:33:29
На столе без стенда мало что удастся проверить. Запаха тоже особо не будет. Все выгорает чаще всего очень деликатно...
Блок питания MП-3-3 от советского телевизора 3УСЦТ - прекрасный стенд для проверки BLDC моторов.
На управление - стабилитрон 4.5В и резистор.
Все BLDC движки работают нормально.

Если из движка вылазит в шину +12В напряжение более 100В, то ничего не сгорает.
Было дело, дохлый BLDC вентилятор от внутрянки ME палил платы управления.
МП-33 он не спалил! :)
Диагностика была успешно завершена.

vigor53

Без двигателя - на разёме :
Vs-gnd - 300v
Vcc - gnd - 12,5v
Vsp- gnd --- 25v
FG -- gnd --- 5,02v
За " от вашего стола " -- спасибо , но не открывается :(
Подробнее про питание от 3УСЦТ ???!

SERVICEMAN

Цитата: vigor53 от 19 мая 2018, 18:00:52
Без двигателя - на разёме :
Vs-gnd - 300v
Vcc - gnd - 12,5v
Vsp- gnd --- 25v
FG -- gnd --- 5,02v
За " от вашего стола " -- спасибо , но не открывается :(
Подробнее про питание от 3УСЦТ ???!
Vsp- gnd --- 25v
От 1 В до 5 В должно быть.

Ремонт кондиционеров