• ME MS-GE50VB E1/ MU-GE50VB E1 - не холодит. 5 0 5 1

ME MS-GE50VB E1/ MU-GE50VB E1 - не холодит.

Автор SERVICEMAN, 30 сентября 2026, 14:26:48

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

ME MS-GE50VB E1/ MU-GE50VB E1 работал 24/7 с 2011г. по 2026г. на серверную.
Ошибок на внутреннем блоке нет.
Вентилятор внутреннего блока вращается, а холода нет.

FAN внешнего блока вращается,
при получении команды на включение реле с катушкой DC12V.
Одновременно включается FAN и компрессор от одного реле.

Компрессор пытается вращаться 2 сек мычит, не вращается,  повторный запуск через 20 мин.

Конденсатор 40 мкФ/450V в норме.

Сверхток I=12A, срабатывает тепловое реле внутри компрессора, остывает 20 минут.
Норма  по шильдику: I=8A.
U=AC 220V,  при вкл компрессора ниже 210V не просаживается.

Контур пустой, не шипит при надавливании на ниппель. Дозаправка ситуацию не изменила.

Заключение:
Клин компрессора,
вследствие утечки фреона.

А что, если накрутить на заправочный клапан тройник с датчиком LP (3 Bar) от утечки,
  запитать кондиционер через РКН
 Welrok 32 с контролем тока,
для  защиты  от потери емкости конденсатора
 и высокого Рк,
 из-за грязного конденсатора.
Кондиционер будет служить Вечно!

https://forum.masterxoloda.ru/instrumenty-dlya-montazha-servisa-i-remonta/rele-kontrolya-napryazheniya-welrok-vi-32-red/

Ремонт кондиционеров