• Ошибка Ch05 кондиционера LG B09TS 5 0 5 1

Ошибка Ch05 кондиционера LG B09TS

Автор Taras77, 06 июня 2025, 17:46:58

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Taras77

Модель кондиционера LG B09TS. Используется не часто, но все время проблем не было (4 года). Сейчас при включении периодически выдает ошибку Ch05
К внешнему блоку практически не подлезть, если что.

Ремонт кондиционеров

AlexMSC

Ошибка CH05 на кондиционере LG указывает на проблему в цепи связи между внутренним и наружным блоками. Так что надо банально начать с проверки проводки.

wartandax

Нет связи с внешним блоком - кабель связи, плата внешнего блока


Если нет доступа к внешнему блоку - вызывайте альпиниста, демонтируйте и после разбирайтесь

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 10 июня 2025, 11:33:32
Нет связи с внешним блоком - кабель связи, плата внешнего блока


Если нет доступа к внешнему блоку - вызывайте альпиниста, демонтируйте и после разбирайтесь
Хорошо бы осциллограмму на линии связи увидеть,
перед демонтажом наружного блока.
Может быть, плата внутреннего блока неисправна.
Редко, но бывает.

Wolt

Цитата: Taras77 от 06 июня 2025, 17:46:58
Модель кондиционера LG B09TS. Используется не часто, но все время проблем не было (4 года). Сейчас при включении периодически выдает ошибку Ch05
К внешнему блоку практически не подлезть, если что.

Не подлезть в смысле? В новых ЖК как правило, внешние блоки в корзины под окнами ставятся, может не все так трагично и доступ есть?

wartandax

Цитата: Wolt от 13 июня 2025, 23:02:29
Цитата: Taras77 от 06 июня 2025, 17:46:58
Модель кондиционера LG B09TS. Используется не часто, но все время проблем не было (4 года). Сейчас при включении периодически выдает ошибку Ch05
К внешнему блоку практически не подлезть, если что.

Не подлезть в смысле? В новых ЖК как правило, внешние блоки в корзины под окнами ставятся, может не все так трагично и доступ есть?


Привет ПИКу, который ставит корзины и ведёт трассу НАД окном, а не под окном

Spirit

Цитата: wartandax от 14 июня 2025, 08:54:30



Привет ПИКу, который ставит корзины и ведёт трассу НАД окном, а не под окном
ПИК это вообще отдельное явление среди всех современных застройщиков, в том числе и по нелепости весомой части инженерных решений от их архитекторов.

EvgenMSC

Я бы в этом случае обязательно проверил бы термисторы. Не исключено, что проблема именно в одном из них.

GameStop

Цитата: wartandax от 14 июня 2025, 08:54:30


Привет ПИКу, который ставит корзины и ведёт трассу НАД окном, а не под окном
К соседям сверху напроситься на время, что бы блок снять :)
А что касаемо проблемы, то для начала бы трассу посмотреть, кабель связи может перебили или обрыв

Lenor

Цитата: GameStop от 30 июня 2025, 22:28:29
Цитата: wartandax от 14 июня 2025, 08:54:30


Привет ПИКу, который ставит корзины и ведёт трассу НАД окном, а не под окном
К соседям сверху напроситься на время, что бы блок снять :)
А что касаемо проблемы, то для начала бы трассу посмотреть, кабель связи может перебили или обрыв
На счет соседей, кстати, реальная тема, сталкивался с таким. Но тут и нормальные отношения должны быть

Mario

Если не подлезть, то вариант только с альпинистом, потому как надо смотреть, почему внешний блок не видит внутренний.

Михаил77

Цитата: GameStop от 30 июня 2025, 22:28:29
Цитата: wartandax от 14 июня 2025, 08:54:30


Привет ПИКу, который ставит корзины и ведёт трассу НАД окном, а не под окном
К соседям сверху напроситься на время, что бы блок снять :)
А что касаемо проблемы, то для начала бы трассу посмотреть, кабель связи может перебили или обрыв
Вот повезет, если сверху очень обаятельная и расслабленная соседка, блондинка или брюнетка :)

Гарри

Цитата: Wolt от 13 июня 2025, 23:02:29
Цитата: Taras77 от 06 июня 2025, 17:46:58
Модель кондиционера LG B09TS. Используется не часто, но все время проблем не было (4 года). Сейчас при включении периодически выдает ошибку Ch05
К внешнему блоку практически не подлезть, если что.

Не подлезть в смысле? В новых ЖК как правило, внешние блоки в корзины под окнами ставятся, может не все так трагично и доступ есть?
Корзина кстати, очень даже мешает внешний блок открывать, иногда даже снимать его приходится.

DoorHan

Цитата: Гарри от 17 июля 2025, 01:37:24

Корзина кстати, очень даже мешает внешний блок открывать, иногда даже снимать его приходится.

Нормальная корзина, ничему не мешает. Помыть с сервис пакетом, разве что, но и тут есть варианты.

Mikhal

Цитата: Taras77 от 06 июня 2025, 17:46:58
Модель кондиционера LG B09TS. Используется не часто, но все время проблем не было (4 года). Сейчас при включении периодически выдает ошибку Ch05
К внешнему блоку практически не подлезть, если что.
Альпинист в помощь. Не дешево, но без него проблему не исправить от слова - никак. Проблема в том числе и в внешнем блоке.

Быстрый ответ