LG S24LHU не запускается вентилятор внешнего блока

Автор DENISDEE, 01 марта 2013, 11:17:39

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

DENISDEE

Кондиционер LG S24LHU. Такая проблема - вентилятор внешнего блока почему-то не запускается. Менял конденсатор, напряжение нормальное. При этом все остальное как-бы работает. Если крутануть лопасти рукой, то начинает вращаться, но видимо оборотов ему не хватает, и перегревается компрессор. Кто знает, то подскажите, в чем же тут дело? Какое должно быть на обмотках сопротивление?

Ремонт кондиционеров

Ram40678

А хладагента в кондиционере достаточно? Просто очень часто причиной перегрева компрессора выступает именно утечка хладагента, проверьте.

DENISDEE

Цитата: Ram40678 от 02 марта 2013, 20:12:49
А хладагента в кондиционере достаточно? Просто очень часто причиной перегрева компрессора выступает именно утечка хладагента, проверьте.
Хорошо, попробую проверить уровень хладагента. Подскажите только, как это мне правильно сделать нужно?

Свой

Обычно на вентиляторе две рабочие обмотки и конденсатор для запуска, думаю нужно проверить обмотки, вполне вероятно, что одна из них подкороченая, проверить это можно обычным мегометром.

DENISDEE

Цитата: Свой от 03 марта 2013, 21:12:52
Обычно на вентиляторе две рабочие обмотки и конденсатор для запуска, думаю нужно проверить обмотки, вполне вероятно, что одна из них подкороченая, проверить это можно обычным мегометром.
А что можно сделать с подкороченной обмоткой, если это так? Придется менять обмотку? Сам я это вряд-ли сделаю.

RomanB

Это имеется в виду, что есть риск короткого замыкания, где-то есть пробой, который нужно заизолировать.

Ремонт кондиционеров