• Lessar lu-h28kb2 на плате блока горит ошибка LED 1 5 0 5 1

Lessar lu-h28kb2 на плате блока горит ошибка LED 1

Автор darklord, 10 октября 2013, 21:35:23

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

darklord

Проблема следующая, не работает наружний блок, на плате блока горит ошибка LED 1, но что значит не могу разобраться. Лессар впервые разбираю. Обьясните какой сигнал должен проходить на клемму S?

Ремонт кондиционеров

Степан

Данная ошибка обозначает, что блок находится в работе. На клемму S проходит сигнал связи, между наружним и внутренним блоком. В случаях когда нет связи, возникает следующее: на внутреннем блоке моргает светодиод AUTO с частотой 5 Гц выдавая ошибку. Возможно можно проверить элементы на схеме связи ( но это если разбираешься в электонике) и саму плату.

darklord

Вспомнилась аналогичная ситуация, тогда тоже поменял плату на модели другой марки, но работать стал только на нагрев. Так и не смог разобраться с ним. Если здесь повторится история, даже и не знаю что буду делать.

Степан

Если и повторится, посмотри там, на внутреннем блоке есть переключалки.)) Может стоять определенный режим по умолчанию, здесь ничего сложного то нет.  Если имеется инструкция почитай, все гениальное просто! :)

Маркс69

Цитата: darklord от 10 октября 2013, 21:35:23Проблема следующая, не работает наружний блок, на плате блока горит ошибка LED 1, но что значит не могу разобраться. Лессар впервые разбираю. Обьясните какой сигнал должен проходить на клемму S?

Ошибка LED 1 обычно связана с проблемой связи между блоками. На клемму S должен приходить последовательный цифровой сигнал от внутреннего блока. Проверь целостность провода связи S и напряжение между S и N — должно быть около 24-30В. Часто окисляются контакты в межблочном соединении.

Ремонт кондиционеров