• KSUNB70HZAN1 7,5 кВт Ошибка РС 04 5 0 5 1

KSUNB70HZAN1 7,5 кВт Ошибка РС 04

Автор Армен, 16 мая 2026, 10:19:39

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Армен

Доброго времени суток!! Внутренний блок кассетного типа Кентатсу KSUNB70HZAN1 работает 10 мин выдаёт ошибку РС 04 и снова запускается! Искал код этой ощибки в Кентатсу-не нашёл, идентичный код нашёл в Мидеа-токовая защита компрессора!!! Может кто сталкивался с такой проблемой? Что нужно сделать пошагово? Я НОВИЧОК в этой сфере....

Ремонт кондиционеров

wartandax

Измерить ток компрессора и сравнить с номиналом
Если выше нормы, попробовать устранить - помыть внешку, эвакуировать полностью фреон и перезаправить по весам
Если не поможет заменить компрессор 
Если фактический ток не превышает номинал - проверять датчик тока

Артур423

PC04 на Кентатсу превышение тока компрессора.
Пошагово: 1. Помой радиатор наружки.
2. Проверь кондёр пусковой на компрессоре.
3. Замерь давление — возможна перезаправка. Если не лезет, то зови спеца с клещами, иначе сожжешь мотор.

Игнат

Проверьте конденсатор компрессора. Убедитесь в исправности пускового конденсатора, иногда его неисправность может вызывать скачки тока.

Ремонт кондиционеров