Кондиционер kentatsu KSGH35HFAN1 ошибка E4

Автор Serg2, 26 июля 2017, 13:27:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Serg2

Нужна схема на данный девайс. Проблема: выходит ошибка Е4 токовая защита компрессора сработала 4 раза. Судя по звуку напряжение на дв. подается (гудит), но он не вращается, наружный блок еще не вскрывал.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Зачем вам схема, если ге запускается компрессор?
Расклиньте или конденсатор замените

Serg2

Ну да, померил емкость кондера 2мкФ вместо 35мкФ.
Завтра покупать поеду.

Crazy Mont

Спасибо! То же самое, помогла замена конденсатора!

Анзор39

Цитата: Serg2 от 26 июля 2017, 13:27:32Нужна схема на данный девайс. Проблема: выходит ошибка Е4 токовая защита компрессора сработала 4 раза. Судя по звуку напряжение на дв. подается (гудит), но он не вращается, наружный блок еще не вскрывал.

Скорее всего, компрессор заклинило или проблема в конденсаторе. Если гудит, но не крутится — проверь пусковой конденсатор и попробуй вручную прокрутить вал двигателя. Еще может быть межвитковое замыкание в обмотке, которое вызывает перегрузку по току.

Мастерначас

О, Е4 — это серьёзно. Компрессор пытается запуститься, но его блокирует, и система считает попытки. После четвёртого раза идет стоп.
Скорее всего, компрессор ушёл в клин короче механически застревает, и ток при попытке сдвинуть его зашкаливает. Реже — проблемы с платой управления, которая не может нормально подать пусковой ток.
Без схемы тут сложно, но первым делом прозвони обмотки компрессора на сопротивление и на КЗ на корпус. Если мотор цел, то смотри конденсаторы и силовые ключи на плате инвертора. Но будь готов, что скорее всего нужна замена «сердца».

Игнат

Не исключено механическое заклинивание компрессора. Вал двигателя может механически заклинить, из-за чего при попытке запуска возникает перегрузка по току. Запускать нельзя. Вызывайте мастера.

Ремонт кондиционеров