не работает на обогрев что это может быть?

Автор SASOK83, 09 марта 2016, 23:09:09

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

144

Цитата: wartandax от 12 марта 2016, 17:12:50
Тоже нет,  там старт-стопник обычный, включается контактором
И трубы не перепутаны


Сделали его уже
Заинтриговал,рассказывай,а то ночь спать не буду :-\

wartandax

Включался и работал
Компрессор странно начинал работать - его аж колбасило) Жаль видео не сделал

wartandax

Там стоит не капиллярка, а EEV, электронный клапан
Так вот, его как-то заглючило, в итоге через пару минут, он открывался на полную - не на полную как надо, а вообще полностью, я так понимаю пружину отодвигал даже
В итоге фреон после конденсатора не меняя давление (так как нет клапана по сути) шёл в испаритель - он получается был как продолжение конденсора
На всасе было около 15 атмосфер, компрессор дико визжал и вибрировал
Поменяли клапан  - это ME был, поставил от MHI
И всё заработало!
Правда компрессор они успели подсадить, так как включали его постоянно


В первый раз видел кондиционер дующий теплом без четырёхходового клапана!

hellberg

Было два предположения движок и эрв.
Изначально думал, что раз блок б/у, то может компрессор меняный и входы перепутали.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

Круто,я никак не мог предположить EEV в холодном блоке. Хотя зачем тогда еще плата там нужна?
Век живи-век учись.

hellberg

Плата не только для тёплых блоков или для эрв. С ней можно наладить цифровой обмен,  лучше контролировать систему.
Схемы разные бывают, обменка 220 самая простая, но не самая надежная.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

Фиг его знает,зачем на бытовухе холодной,цифровой обмен.
Я пока таких не встречал.

hellberg

Качество меняется. Датчики повесить можно. Надёжность возрастает.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

kasim

да они его тупо перезаправили :)
тем самым нагнули всё что можно было там нагнуть  ;D