Проблема с электрикой Leberg

Автор adalagor, 06 октября 2015, 16:05:24

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

adalagor

drug2raza, Если вы пришли сюда по умничать, то явно ошиблись ресурсом

drug2raza

Цитата: adalagor от 16 октября 2015, 20:07:12
drug2raza, Если вы пришли сюда по умничать, то явно ошиблись ресурсом
ох..  //_-)



wartandax

Цитата: drug2raza от 16 октября 2015, 20:04:47
Цитата: wartandax от 16 октября 2015, 19:35:20
adalagor, D20 - это пусковой конденсатор для вентилятора внутреннего блока! Реле это в другом кружочке!
И никого не слушайте, мне в своё время тоже говорили - ничего не умеешь и ничего не получится))) А теперь я руководитель сервиса, а те ребята так и остались обычными ремонтниками, так что никого не слушайте и учитесь, всё возможно!
ну в принципе да, чем больше учащихся тем больше нам (вам) работы))
если человек держа в руках плату не знает где и как реле прозвонить, наделает еще хуже и опять же работа вашему сервису)))
Друг2 раза, я помогаю всем, и кто в Калининграде и кто во Владивостоке!
Что вы так нервничаете!
И топик стартеру помогу!
Научу, если чего не умеет! Это всё поправимо!

drug2raza

вообще ниразу даже и не собирался нервничать))))) пятницо просто))

там в личку писал, Вам за помощь каждому респект по-любому


wartandax

На вид всё нормально,
подключайте плату, межблочку не подключайте
и по одному проводу потом подключайте аккуратно
что выбьет - в том и проблема
может даже межблочка, кто знает

adalagor

Цитата: wartandax от 17 октября 2015, 15:11:15
На вид всё нормально,
подключайте плату, межблочку не подключайте
и по одному проводу потом подключайте аккуратно
что выбьет - в том и проблема
может даже межблочка, кто знает
Хорошо, попробую.
А как узнать, что на каком проводе, например выбьет 4 ?

wartandax

По схеме
Или так откруть крышку и посмотреть

adalagor

Проблема была в межблочном кабеле, спасибо за помощь!

wartandax

Не за что) обращайтесь) И сами другим помогайте!

Ремонт кондиционеров