Промышленные кондиционеры HYUNDAI HRH 400 VX-DC8 неисправность..

Автор Djaber, 01 сентября 2015, 09:15:02

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Djaber

помогите друзья в наружным блоке вкл и выкл  4 ходовой клапан каждый 15 мин..сам проверял не думаю что это 4 ходовой клапан..в этом системе установлен 8 сплит 6 из них работает норм а 2 дает холода какда в наружным блоке вкл и выкл  4 ходовой клапан каждый 15 мин...

Ремонт кондиционеров

Джек48

Скорее всего, проблема не в самом клапане, а в системе управления или датчиках. Стоит проверить давление в системе и датчики на "проблемных" внутренних блоках.
Работа не волк, в лес не убежит!

Алексей_Смирнов

Это не клапан, а система пытается переключить режим на проблемных внутренних блоках, которые не могут выйти на заданную температуру. Проверь датчики температуры и электронные расширительные клапаны именно на тех двух сплитах, которые глючат. Скорее всего, один из них заклинил или даёт неверные данные.

Жницев

Цитата: Djaber от 01 сентября 2015, 09:15:02помогите друзья в наружным блоке вкл и выкл  4 ходовой клапан каждый 15 мин..сам проверял не думаю что это 4 ходовой клапан..в этом системе установлен 8 сплит 6 из них работает норм а 2 дает холода какда в наружным блоке вкл и выкл  4 ходовой клапан каждый 15 мин...


Если четырехходовой клапан щелкает каждые 15 минут, это не его поломка, а команда с платы. Скорее всего, проблема в датчике температуры или в режиме оттайки. Проверь датчики на тех двух внутренних блоках, которые плохо холодит. Возможно, один из них дает неверный сигнал, и система пытается переключиться в обогрев или оттайку. Еще вариант — это завоздушивание системы или низкое давление. Нужно смотреть давление и датчики.

Ефремыч

Если 4-ходовой клапан щелкает каждые 15 минут, проблема в плате или термостате. Скорее всего, датчик температуры на выходе компрессора гонит неверные данные. У двух плохо работающих внутренних блоков разные режимы? Они висят на одной линии? Возможно, перепутаны сигнальные провода или забиты капиллярки. Проверь датчики Тн на этих двух блоках, замени их.

Termic

Причин для такого поведения достаточно много, ну вот еще одна для размышлений - Завоздушивание системы или низкое давление. Эти факторы могут провоцировать некорректное поведение клапана.

Svetslav

Цитата: Djaber от 01 сентября 2015, 09:15:02помогите друзья в наружным блоке вкл и выкл  4 ходовой клапан каждый 15 мин..сам проверял не думаю что это 4 ходовой клапан..в этом системе установлен 8 сплит 6 из них работает норм а 2 дает холода какда в наружным блоке вкл и выкл  4 ходовой клапан каждый 15 мин...


Если 4-ходовой клапан включается каждые 15 минут, скорее всего, проблема в датчике температуры на выходе компрессора. Он может давать неверные показания, из-за чего плата переключает режим.

Ремонт кондиционеров